Inicio > Foros
- Foros
- Refrigeración
- Refrigeración Líquida
- Bomba de 3/4 para usar en circuito de 1/2 y mas dudas
Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Bomba de 3/4 para usar en circuito de 1/2 y mas dudas
-
29/03/2007, 09:19
Bomba de 3/4 para usar en circuito de 1/2 y mas dudas
Hola, soy alvaro25, estoy en otro pc y no me acuerdo del pass XD
Me ofrecen la bomba OC2500 pero es de entrada/salida 3/4 y mis circuitos iran en 1/2, entonces habia pensado en poner una Y a la salida de la bomba, lo malo es q el depo q tengo, un cape coolplex 25 es de rosca 1/2, entonces no se si la bomba quedaria bien cebada pq lo mismo por una salida de 1/2 no le llega toda el agua q necesita, que opinais¿¿
Gracias
-
29/03/2007, 15:38
Ese depósito tiene rosca de 1/4" G, no de 1/2".
Lo suyo sería respetar tanto el tamaño de entrada como el de salida, ambos de 3/4".
El no hacerlo hará que la bomba trabaje forzada y si el circuito es restrictivo producirá ruidos, aparte del calor extra.
Un saludo.
-
29/03/2007, 15:45alvaro25
- Fecha de ingreso
- 29 nov, 04
- Ubicación
- Córdoba
- Mensajes
- 987
Gracias pritt
yo creo q lo mejor es q me kede como estoy no?? con la idea de las D5
-
29/03/2007, 15:52
Efectivamente.
Las bombas OR son de elevadas prestaciones, pero son más indicadas para montar circuitos en paralelo.
Un saludo.
-
29/03/2007, 16:01alvaro25
- Fecha de ingreso
- 29 nov, 04
- Ubicación
- Córdoba
- Mensajes
- 987
Si mi circuito seria en paralelo, lo jodido es lo de cebar la bomba. no me queda claro.
-
29/03/2007, 19:07
La idea sería:
- Salida: Colector de 3/4" a repartir entre el número de caudales. Lo ideal sería que la anchura de cada ramal fuese proporcial al número de éstos.
- Antes del depósito, otro colector, que recoja todos los ramales.
- El depósito habría que aumentar el diámetro de salida hasta 3/4".
Con eso estaría todo arreglado.
Un saludo.