Que es mejor usar una T o una Y?
Quiero bifurcar el flujo para ke vaya, de la salida de la bomba hacia la VGA y al chipset y despues juntar otra vez las salidas y llevarlas hacia el radiador.
Un saludo y Gracias!!! :wink:
PD: Bomba L30, blokes de postman,radiador doble nexxxos pro II. Aun no tengo todos los componentes pero seran estos, kiero saber ke seria mejor para comprarme los componentes adecuados.
-
21/05/2006, 19:32zarnight
- Fecha de ingreso
- 28 dic, 04
- Mensajes
- 1,581
La Y es menos restrictiva que las T ya que en las t el angulo que se forma es de 90º mientras que en la Y es mucho menos (45º)
-
21/05/2006, 19:33-Nik-
- Fecha de ingreso
- 22 mar, 06
- Ubicación
- Barcelona
- Mensajes
- 889
Y se reparte bien el flujo? o siempre ira mas el agua hacia un lado?
Un Saludo!!! y Thx :wink:
PD: se obtiene un mejor rendimiento, respecto a ponerlos en serie?
-
21/05/2006, 21:03Sygate
- Fecha de ingreso
- 23 mar, 06
- Ubicación
- Barcelona
- Mensajes
- 106
siempre mucho mejor la Y que la T un salud , sygate
-
21/05/2006, 21:37-Nik-
- Fecha de ingreso
- 22 mar, 06
- Ubicación
- Barcelona
- Mensajes
- 889
Pero con ke se obtiene mejor rendimiento con la colocacion de la Y o poniendo los blokes en serie?
Si es mejor la Y pos ale a comprarme 2 Y , si no pos a ponerlos en serie.
Un Saludo y Gracias!!! :wink:
-
21/05/2006, 21:44Selz
- Fecha de ingreso
- 24 jun, 05
- Ubicación
- Murcia
- Mensajes
- 327
El reparto + o- ekitativo del flujo dependerá de lo restrictivos q sean ambos blokes, ten en cuenta q el agua tenderá a ih por el lugar q menos le cueste.
Si kieres conseguir igualdad en el reparto ya tienes q jugar con los diametros de los tubos, racores ,etc xa variar la restricción de cada una de las ramas del circuito.
-
22/05/2006, 00:31
Cuidado:
Una T y una Y no son lo mismo:
- La Y reparte el agua entre los dos ramales.
- La T da preferencia a uno de los ramales, el que sigue recto.
Tanto en un caso como en otro lo correcto sería que cada ramal fuese de la mitad de sección del original.
Además el agua siempre va hacia donde menos obstáculos escuentra (menos restricción).
La T puede venir bien precisamente para dar preferencia al ramal que más restrictivo sea y luego para volver a unir los dos ramales, se pone la T a la inversa, lo que se conoce como retorno invertido.
Un saludo.
-
27/05/2006, 21:11carlorodri
- Fecha de ingreso
- 29 ago, 04
- Mensajes
- 312
Yo utilizaria una T en tu caso si fuese un bloke restrictivo y uno con poca restriccion, el restrictivo con la salida directa del agua y el otro por la otra salida, o sino todo en serie. Pero yo le veo mas la eleccion de una Y y asi se reparte igual por los dos lados...