problemas de presion Demasiadaaaa
El problema es que la bomba que encontre tiene mucha presion mas o menos unos 3 bar y 6000 ltrs por hora
lo que sucede es que los tubos de agua de 1/2 que tengo addentro de la compu hacen bastante restriccion, entonces la bomba empieza a hacer ruido
¿Que se puede hacer para disminuir la presion?
-
23/02/2006, 13:55Ruben
- Fecha de ingreso
- 15 mar, 05
- Ubicación
- Alicante
- Mensajes
- 4,853
3 bares de presión?? Eso es imposible...
1 bar = 10 metros de altura o presión
En tu caso, 3 bares son 30 metros de presión y eso una bomba de RL no lo puede tener. Si eso fuera verdad, los bloques, tubos, etc etc habrían saltado por los aires..
Un Saludo.
-
23/02/2006, 13:59Dano
- Fecha de ingreso
- 23 feb, 06
- Ubicación
- Uruguay
- Mensajes
- 230
no hay problema de que revienten los caños porque son del tipo que usas en tu casa en las cañerias de las canillas
alguna vez viste el proyecto de meka 2 bueno es algo asi
-
23/02/2006, 14:23rael
- Fecha de ingreso
- 28 mar, 05
- Ubicación
- /home/rael
- Mensajes
- 566
De todos modos, 30 metros de altura y 6.000 Litros por hora a no ser que la bomba tenga el tamaño de la caja creo yo que no..
-
23/02/2006, 14:28Dano
- Fecha de ingreso
- 23 feb, 06
- Ubicación
- Uruguay
- Mensajes
- 230
bueno entre tanta conversacion nadie me a contestao como hacer para disminuir la presion
-
23/02/2006, 14:42lo_cunyat
- Fecha de ingreso
- 01 sep, 04
- Ubicación
- Mollerussa (lleida)
- Mensajes
- 2,413
bajale el voltaje y problema solucionado
venden unos reguladores para lamparas que te iran bien
-
23/02/2006, 18:02
Supongo que tendrás un buen depósito: A ver sino va a tener suficiente agua y por eso hace ruido.
Lo que te ha dicho lo_cunyat te puede ir bien para reducir la presión y el caudal (a la vez): Un potenciómetro.
Un saludo.
-
23/02/2006, 19:36bsodman
- Fecha de ingreso
- 05 may, 04
- Ubicación
- Madrid
- Mensajes
- 2,609
Pues un montaje calcadito al de Meka, con sus distribuidores y tal y tal, respetar los diámetros de las salidas/ entradas de la bomba, un gran depósito bien alto y un bypass con válvula para desviar parte del agua por un latiguillo de buen calibre interno directamente al depo. Con la válvula del bypass regulas el caudal desviado en función de la temperatura de tus bloques.
salu2
-
23/02/2006, 19:48Dano
- Fecha de ingreso
- 23 feb, 06
- Ubicación
- Uruguay
- Mensajes
- 230
lo_cunyat
Estube averiguando y probando que si le bajas el voltaje la bomba no arranca lo que hay que hacer es modificar la frecuencia de corriente
Pritt
El deposito es grande es de 4 ltr asi que ese no es el problema
Bsodman
los diametros son respetados todo esta en 1 pulgadada menos la coneccion a la computadora que va a 3/4 8)
Por lo que me dijo bsodman me falta la valvula de bypass
Gracias
-
23/02/2006, 20:11Dano
- Fecha de ingreso
- 23 feb, 06
- Ubicación
- Uruguay
- Mensajes
- 230
rojo agua caliente
azul agua fria
negro by pass
en ese lugar iria colocado el by pass? :?
que diseño me mandé 8) 8)
-
23/02/2006, 20:37bsodman
- Fecha de ingreso
- 05 may, 04
- Ubicación
- Madrid
- Mensajes
- 2,609
El diseño es tan pequeño que no lo veo, jeje.
Pero da igual, en cualquier lugar que te venga cómodo entre la bomba y el/los bloques pones una T, una válvula, y un latiguillo que acabe en el depósito.
Salu2
-
23/02/2006, 20:57Taro28
- Fecha de ingreso
- 01 abr, 05
- Ubicación
- Mallorca
- Mensajes
- 1,363
ponle un bypass para que no haya tanta restriccion
saludos
-
23/02/2006, 20:59Dano
- Fecha de ingreso
- 23 feb, 06
- Ubicación
- Uruguay
- Mensajes
- 230
ok se ve mejor? 8) 8)
-
23/02/2006, 21:03Dano
- Fecha de ingreso
- 23 feb, 06
- Ubicación
- Uruguay
- Mensajes
- 230
La imagen no se ve :cry: :cry: no me complico mas :lol: :lol: :lol: con la imagen
Gracias taro28
-
23/02/2006, 23:20Ruben
- Fecha de ingreso
- 15 mar, 05
- Ubicación
- Alicante
- Mensajes
- 4,853
Si usas potenciometro ponlo a lo mas minimo... Es decir, a 0,5 bares y 1000 litros/h mas o menos, ya que a mas de 8-10 metros de presión puede ser peligroso a no ser que uses latiguillos. Un Saludo.
-
23/02/2006, 23:34Dano
- Fecha de ingreso
- 23 feb, 06
- Ubicación
- Uruguay
- Mensajes
- 230
Uso latiguillos 8) 8) 8) 8) 8) :wink: :wink:
-
23/02/2006, 23:36Ruben
- Fecha de ingreso
- 15 mar, 05
- Ubicación
- Alicante
- Mensajes
- 4,853
Con latiguillos podrás soportar 1 bar mas o menos... A partir de ahí es peligroso.
Un Saludo.
-
23/02/2006, 23:39Dano
- Fecha de ingreso
- 23 feb, 06
- Ubicación
- Uruguay
- Mensajes
- 230
te explico los latiguillos que yo digo son los que se usan en cañerias de casa esos estan garantizados hasta 10 bar y yo el otro dia con el compresor de aire lo proble y lo hice llegar hasta 15 bar y no se quejo
-
23/02/2006, 23:51Ruben
- Fecha de ingreso
- 15 mar, 05
- Ubicación
- Alicante
- Mensajes
- 4,853
15 bares? 150 metros de presión? Joder eso es muchísimo...
-
23/02/2006, 23:52Dano
- Fecha de ingreso
- 23 feb, 06
- Ubicación
- Uruguay
- Mensajes
- 230
no le pude meter mas porque el compresor estaba a tope de aire
-
23/02/2006, 23:58Dano
- Fecha de ingreso
- 23 feb, 06
- Ubicación
- Uruguay
- Mensajes
- 230
el motor no giraba de la presion que tenia el tanque :lol: :lol: :lol:
lo que ahora estoy pensando es que el tanque puede haber explotado 8O 8O 8O 8O
-
24/02/2006, 00:01Dano
- Fecha de ingreso
- 23 feb, 06
- Ubicación
- Uruguay
- Mensajes
- 230
ahora que estaba viendo el post de meka 2 es necesario ponerle filtro al agua antes de llegar a la bomba???????????? :? :?
-
24/02/2006, 00:22Ruben
- Fecha de ingreso
- 15 mar, 05
- Ubicación
- Alicante
- Mensajes
- 4,853
Y un compresor de aire es capaz de darte 150 metros de presión? Joder que cosas tengo que ver... Un Saludo.
-
24/02/2006, 13:33
Iniciado por Dano
ahora que estaba viendo el post de meka 2 es necesario ponerle filtro al agua antes de llegar a la bomba???????????? :? :?
... Estoy deseando ver una fotillos de ese mostruo de sistema.
Un saludo.
-
24/02/2006, 13:36Dano
- Fecha de ingreso
- 23 feb, 06
- Ubicación
- Uruguay
- Mensajes
- 230
ahora cuando pueda mano unas fotos todavia no lo e terminado pero hoy de tarde espero que arranque a andar la bestia 8) 8) 8) 8) 8) 8) :lol: :lol:
-
24/02/2006, 13:38Dano
- Fecha de ingreso
- 23 feb, 06
- Ubicación
- Uruguay
- Mensajes
- 230
el compresor de aire es de mi padre y el tanque es e 200 ltrs jejejej es gigante demora 20 min para cargarse y tiene un cabezal de 4 cilindros
-
24/02/2006, 13:40Dano
- Fecha de ingreso
- 23 feb, 06
- Ubicación
- Uruguay
- Mensajes
- 230
ahora estaba pensando y me pregunto si le robo el cabezal del compresor y me lo traigo a casa para hacer un equipo de cambio de fase 8) 8) 8) 8) 8) 8O 8O
-
24/02/2006, 14:00Dano
- Fecha de ingreso
- 23 feb, 06
- Ubicación
- Uruguay
- Mensajes
- 230
alguien sabe como darle presion al sistema que no sea con el agua de la ducha, no se puede con la ducha porque no es agua destilada ups estoy con un problema 8O 8O 8O 8O 8O
-
24/02/2006, 14:45
Se me ocurren varias cosas:
1.- Yo utilicé una bomba de las que se utilizan para el vaciado de la condensación de los equipos de aire acondicionado.
2.- Se puede cargar con un vaso de expansión, esos llevan dos camaras separadas por una membrana, a un lado ( aire o hidrogeno ) y al otro agua: Le metes presion en el lado del agua, la membrana comprime, cierras, lo llevas al pc y descargas la presión.
3.- Con una bomba de aire (de las de bicicleta).
4.- Un sistema aún más "casero":
Realmente cuando cargas un circuito no entra mucha agua.
Puedes conectar un "tubo intermedio" entre el circuito del PC y la salida de la ducha.
Este tubo lo llenas con agua destilada y luego lo conectas a la ducha.
Primero entrará el agua destlada, con lo que conseguirás la presión deseada utilizando la presión del agua sanitaria.
Un saludo.
-
24/02/2006, 20:41Dano
- Fecha de ingreso
- 23 feb, 06
- Ubicación
- Uruguay
- Mensajes
- 230
Pritt
Yo estaba pensadno tomar un tanque de kerosene de esos que usan las cocinas viejas tengo uno en casa 8) 8) 8) 8) y hacele un agujero por debajo donde ahi lo conecto al sistema y por arriba del tanque hacer otro agujero por donde le meto aire a presion, como el tanque va a estar lleno de agua destilada el aire comprimido hara desplazar al liquido hacia el agujero de abajo
¿porque siempre se me ocurren las ideas mas complicadas? :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Diseño
-
24/02/2006, 21:06
Eso es parecido a hacerlo con una bomba de las de hinchar las ruedas de las bicicletas, aunque yo lo haría sin tanta complicación, simplemente con una manguera (tubo) en vez de un tanque.
Un saludo.
-
24/02/2006, 21:12Dano
- Fecha de ingreso
- 23 feb, 06
- Ubicación
- Uruguay
- Mensajes
- 230
ok gracias estube viendo esa idea de colocar un tubo luego de la ducha con agua destilada y me di cuenta que es muy poco para pesuriza mi sistema ya que los tubos que usa adentro son todos de 1 1/4 de pulgada
-
24/02/2006, 21:15
Para presurizar te da igual el tamaño del tubo: Cuanto mayor sea más tardará en llenarse, pero la presión la alcanzará igualmente.
Un saludo.
-
24/02/2006, 21:18Dano
- Fecha de ingreso
- 23 feb, 06
- Ubicación
- Uruguay
- Mensajes
- 230
lo que tiene que los tubos de 1 1/4 son de goma son esos que usan los autos en el motor entonces cuando le metes presion se expanden un poco
-
24/02/2006, 21:21Dano
- Fecha de ingreso
- 23 feb, 06
- Ubicación
- Uruguay
- Mensajes
- 230
:idea: :idea: :idea: :idea: :idea: tengo alidea perfecta compro 2 metros de manguera de 1/2 y la una punta la conecto al sistema y otro a la ducha con toda esa agua en la manguera dara no?????????????? :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :wink:
-
24/02/2006, 21:30
Pues yo creo que sí.
... de todas maneras, hazlo con un par de llaves de paso, por si tienes que llenar o algo.
Un saludo.
-
24/02/2006, 21:32Dano
- Fecha de ingreso
- 23 feb, 06
- Ubicación
- Uruguay
- Mensajes
- 230
ok gracias
Saludos