Inicio > Foros
Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Bomba de RL
-
29/04/2005, 23:35
Bomba de RL
wenas
tengo una rl acuarius ii me ha salido cojonuda pero se me ha jodido la bomba. me fije en las caracteristicas de la anterior y solo me movia 90 l/h. he comprado una sumergida (modelo eheim compact 300) que mueve 300 l/h al max o 150 al min pues tiene regulador de potencia. el problema es que despues de conseguir hacer el estrechamiento de 10mm int. a 5mm int. de el resto de los tubos no consigo tener la temperatura que tenia antes (44 grados) y en cambio tengo 58 grados minimo.
-que puedo hacer?
-necesito mover mas litros?
gracias
-
29/04/2005, 23:43zarnight
- Fecha de ingreso
- 28 dic, 04
- Mensajes
- 1,581
los 58 grados con que te los coge con 300l/h o 150l.Generalmente los kits vienen preparados para rendir con los componentes de fabrica aunque no creo que sea por eso.
-
29/04/2005, 23:50ov3rm4x
- Fecha de ingreso
- 13 dic, 04
- Ubicación
- Keep on running, my baby...
- Mensajes
- 760
puff, es que tio 5 mm de interior es el diámetro de una pajita
. Coñas aparte, el aquarius II es muy malillo (viendo que tiene una bomba de 90 l/H, te puedes hacer una idea). Mi consejo:
Intenta vender las piezas que te queden sueltas o en un kit de segunda mano, y después pilla una líquida por piezas que seguro que no pasas de 40º en full...
salu2!
-
30/04/2005, 00:06
RESPUESTA
E PROBADO DE AMBAS MANERAS TANTO A TOPE COMO AL MINIMO O A MEDIAS PERO NO VARIA. ADEMAS SOLO TENGO EL BLOQUE DEL MICRO.
AUN ASI NO DISPONGO DE MUCHO DINERO POR LO QUE NO PUEDO CAMBIAR TODO Y ESPERAR A VENDER MIS PIEZAS. AUN ASI ANTES ME IBA MUY BIEN A 44 GRADOS. Y TENIA ESOS TUBOS QUE ANQUE SON MU CHICOS RINDEN BIEN CREO YO.
GRACIAS
-
30/04/2005, 00:11ov3rm4x
- Fecha de ingreso
- 13 dic, 04
- Ubicación
- Keep on running, my baby...
- Mensajes
- 760
pues 44º para una rl, no merecen la pena... Esas temps se consiguen con un xp-90 y un vantec tornado+ artic silver 5. Si quieres una solución económica prueba a mantener la bomba que has comprado (a 300 l/h), después vas a un desgüace y pillas un radiador de calefacción de un r5 (de los antiguos) lo limpias y lo cambias por el radiador que lleva el aquarius. Deberías notar la diferencia ...
salu2!
-
30/04/2005, 00:14
ya pero el problema sera que el radiador ocupe tanto como la caja entera
o mas de la mitad
saludos
-
30/04/2005, 00:20ov3rm4x
- Fecha de ingreso
- 13 dic, 04
- Ubicación
- Keep on running, my baby...
- Mensajes
- 760
http://autocrator.bizhosting.com/radiadores.html
date un rulo por esa web y mira las medidas, verás como no son tan grandes...
salu2!
-
30/04/2005, 00:29
A vale que creia que decias la de el circuito de agua del coche que son gigantes. pues mi radiador es mu ñajo. a si que deve de ser eso que no refrigere lo suficiente para la velocidad que lleva el agua que es superior a la que tenia antes.
Muchas gracias.
-
30/04/2005, 00:31ov3rm4x
- Fecha de ingreso
- 13 dic, 04
- Ubicación
- Keep on running, my baby...
- Mensajes
- 760
está claro, el radiador limita radicalmente el rendimiento de una RL, e incluso, si es restrictivo, limita la potencia de la bomba, asi que un buen radiador (no por ello caro) es muy importante...
salu2!
-
30/04/2005, 02:45
EL problema puede venir al limitar la salida de la bomba, la estás haciendo trabajar en exceso y esto hará que se caliente. Prueba a cambiar el tubo, al menos desde la bomba al bloque, y si puedes, cambia también los racores del bloque.
Otra cosa: Esa bomba es para instalar sumergida, ¿la has sumergido?
Supongo que deberías bajar algún grado sobre lo que tenías antes... aunque siendo un kit tan malillo tampoco tiene por qué, lo que sí que es raro es que pierdas rendimiento.
-
30/04/2005, 12:51MaRiO
- Fecha de ingreso
- 22 oct, 04
- Ubicación
- Madrid
- Mensajes
- 3,359
Re: BOMBA DE RL
Iniciado por KDOSTRES
WENAS
TENGO UNA RL ACUARIUS II ME HA SALIDO COJONUDA PERO SE ME HA JODIDO LA BOMBA. ME FIJE EN LAS CARACTERISTICAS DE LA ANTERIOR Y SOLO ME MOVIA 90 L/H. HE COMPRADO UNA SUMERGIDA (MODELO EHEIM COMPACT 300) QUE MUEVE 300 L/H AL MAX O 150 AL MIN PUES TIENE REGULADOR DE POTENCIA. EL PROBLEMA ES QUE DESPUES DE CONSEGUIR HACER EL ESTRECHAMIENTO DE 10mm INT. A 5mm INT. DE EL RESTO DE LOS TUBOS NO CONSIGO TENER LA TEMPERATURA QUE TENIA ANTES (44 GRADOS) Y EN CAMBIO TENGO 58 GRADOS MINIMO.
-QUE PUEDO HACER?
-NECESITO MOVER MAS LITROS?