Inicio > Foros
- Foros
- Refrigeración
- Refrigeración Líquida
- ¿Alguien le echa un vistazo a mi RL?
Resultados 1 al 43 de 43
Tema: ¿Alguien le echa un vistazo a mi RL?
-
15/11/2009, 22:12Raikkok
- Fecha de ingreso
- 24 feb, 08
- Mensajes
- 100
¿Alguien le echa un vistazo a mi RL?
http://img43.imageshack.us/i/montajeg.jpg/
¿Lo veis bien montado?
¿El deposito lo debo de poner más arriba o a esa altura está bien?
Es que lo he llenado prácticamente... y no sé si es que el tubing es demasiado opaco (aunque ponga transparente.. http://www.coolmod.com/product/8202/0/0 ... Transp.htm) o no sé por qué pero creo que no se ha movido el liquido por el resto de tubos..
es que he leido que es recomendable dejarlo 24 horas para ver si hay fugas, antes de la puesta en funcionamiento.
Una ayudita.
Saludos
-
18/11/2009, 21:35ying
- Fecha de ingreso
- 14 jun, 09
- Ubicación
- España, Sabadell (Barcelona)
- Mensajes
- 1,926
Bueno me estas diciendo que crees que podria ser que la bomba no funcionara? no porque dices que parece que el liquido no se mueva no?
si es asi, yo tengo el deposito lleno hasta arriba, y el liquido si se mueve pero al estar bien purgado pos lo unico que veras es un tubo con liquido dentro como si estuviera quieto, yo por si de caso me compre un control de flujo y por lo que vi el liquido en mi circuito se mueve muy rapido aunque a simple vista parezca quieto.
saludos!, no se si te referias a eso, sino postea i me comentas que querias decir. gracias
-
18/11/2009, 21:36
En la foto es que no se aprecia bien.
Yo el depósito, ni tan siquiera lo veo.
Un saludo.
P.D.: Deja de hacer ups.
-
18/11/2009, 21:37Raikkok
- Fecha de ingreso
- 24 feb, 08
- Mensajes
- 100
a ver....
estoy probando.. el circuito sin conectar la bomba.. antes de poner el pc en marcha.
Si que la bomba entre en funcionamiento, es posible que el liquido vaya de un sitio para otro, o ni de coña?
Lo síento si son preguntas absurdas pero es mi primera RL...
gracias
-
18/11/2009, 21:40ying
- Fecha de ingreso
- 14 jun, 09
- Ubicación
- España, Sabadell (Barcelona)
- Mensajes
- 1,926
nose tu pero viendo lo que has escrito: " recomendable dejarlo 24 horas antes de ponerlo en funcionamiento", pos si tu bomba se conecta por molex y no has hecho puente en la fuente para ponerlo en funcionamiento dudo que el liquido se mueva, xD ya se que parece basico, pero supongo que no sera eso. A lo que dice pritt, pon una foto mas clara que lo unico que veo es que has hecho un circuito paralelo con un triple xD
saludos!
-
18/11/2009, 21:41ying
- Fecha de ingreso
- 14 jun, 09
- Ubicación
- España, Sabadell (Barcelona)
- Mensajes
- 1,926
Iniciado por Raikkok
a ver....
estoy probando.. el circuito sin conectar la bomba.. antes de poner el pc en marcha.
Si que la bomba entre en funcionamiento, es posible que el liquido vaya de un sitio para otro, o ni de coña?
Lo síento si son preguntas absurdas pero es mi primera RL...
gracias
a demas si no pones en funcionamiento la bomba como vas a ver fugas?
saludos!
-
18/11/2009, 21:43Raikkok
- Fecha de ingreso
- 24 feb, 08
- Mensajes
- 100
http://img687.imageshack.us/i/18112009167.jpg/
ahí está el deposito con el liquido hasta arriba.. y no, no le hecho ningun puente a la fuente de alimentacion.
Mi bomba es switech que trae un molex con dos pines o puntas..
saludos
P.D. debo de poner en unas bahías mas arriba el deposito, o con qué esté por encima de la bomba es suficiente?
saludos
-
18/11/2009, 21:44ying
- Fecha de ingreso
- 14 jun, 09
- Ubicación
- España, Sabadell (Barcelona)
- Mensajes
- 1,926
Iniciado por Raikkok
http://img687.imageshack.us/i/18112009167.jpg/
ahí está el deposito con el liquido hasta arriba.. y no, no le hecho ningun puente a la fuente de alimentacion.
Mi bomba es switech que trae un molex con dos pines o puntas..
saludos
P.D. debo de poner en unas bahías mas arriba el deposito, o con qué esté por encima de la bomba es suficiente?
saludos
saludos!
-
18/11/2009, 21:44Raikkok
- Fecha de ingreso
- 24 feb, 08
- Mensajes
- 100
y como pongo la bomba en marcha?
desconecto el resto de componentes de la corriente (digo los cables, del lector, la placa, la tarjeta gráfica, los discos duros,)
y solo quedo conectado el de labomba y ya está no?
saludos
p.d. osea que es no rescomendable montar así el circuito para un radiador triple?? pues yo pensaba que si... pero bueno
-
18/11/2009, 21:45
Es posible que el liquido vaya de un sitio para otro si mueves los tubo o si hay burbujas de aire. Respecto al circuito debes tener dos cosas en cuenta, primera que el deposito debe estar antes de la bomba en el circuito y mas alto que esta, y segundo que el circuito debe ser lo mas corto y recto posible "sin importar" el orden de los demas componentes.
Saludos
-
18/11/2009, 21:48Raikkok
- Fecha de ingreso
- 24 feb, 08
- Mensajes
- 100
Seguí este esquema:
http://img410.imageshack.us/i/esquemarl.jpg/
saludos
-
18/11/2009, 21:49ying
- Fecha de ingreso
- 14 jun, 09
- Ubicación
- España, Sabadell (Barcelona)
- Mensajes
- 1,926
yo nop e dicho nada que la configuracion sea mala, solo digo que el liquido no se mueve solo, tienes que encender la bomba, para eso :
1-desconecta todos los cables de la fuente menos el que va a la bomba.
2-busca el cable de 24 pines, unoq ue se enchufa en la placa i haz un puente.
3-para hacer el puente coje un clip de oficina, lo deshaces y lo dejas como una barra recta, entonces en un extremo lo conectas en el cable verde del conector de 24 pines y el otro lado del clip a cualquier cable negro de ese mismo conector.
4-automaticamente se encendera la fuente y de esta manera la bobma tambien.
saludos!
-
18/11/2009, 21:51Raikkok
- Fecha de ingreso
- 24 feb, 08
- Mensajes
- 100
Iniciado por ying
yo nop e dicho nada que la configuracion sea mala, solo digo que el liquido no se mueve solo, tienes que encender la bomba, para eso :
1-desconecta todos los cables de la fuente menos el que va a la bomba.
2-busca el cable de 24 pines, unoq ue se enchufa en la placa i hay un puente.
3-para hacer el puente coje un clip de oficina, lo deshaces y lo dejas como una barra recta, entonces en un extremo lo conectas en el cable verde del conector de 24 pines y el otro lado del clip a cualquier cable negro de ese mismo conector.
4-automaticamente se encendera la fuente y de esta manera la bobma tambien.
saludos!
es que es una corsair 1000 de más de 100 euros.. por eso lo pregunto
-
18/11/2009, 21:52ying
- Fecha de ingreso
- 14 jun, 09
- Ubicación
- España, Sabadell (Barcelona)
- Mensajes
- 1,926
No creo que se joda no?, si se usa mucho para las bombas de este tipo.
saludos!
-
18/11/2009, 21:57
Lo de poner los dos bloques en paralelo no es buena idea, la mayor parte del agua se ira al menos restrictivo, ponlo todo en serie.
Si quieres puentear la fuende manera mas "fina" usa esto:
http://www.coolmod.com/product/1797/0/0 ... on-ATX.htm
Saludos
-
18/11/2009, 21:58Raikkok
- Fecha de ingreso
- 24 feb, 08
- Mensajes
- 100
estoy viendo esto y esto:
http://www.todomodding.com/guias/view_manual.php?id=43
http://www.youtube.com/watch?v=qqCjF5eyuJI
la bomba puesta en marcha, suele hacer mucho ruido?
porque... si es así, entonces esta noche no lo puedo dejar puesto..
saludos gente y gracias
-
18/11/2009, 21:59
Iniciado por Raikkok
estoy viendo esto y esto:
http://www.todomodding.com/guias/view_manual.php?id=43
http://www.youtube.com/watch?v=qqCjF5eyuJI
la bomba puesta en marcha, suele hacer mucho ruido?
porque... si es así, entonces esta noche no lo puedo dejar puesto..
saludos gente y gracias
No, es muy silenciosa
-
18/11/2009, 22:06ying
- Fecha de ingreso
- 14 jun, 09
- Ubicación
- España, Sabadell (Barcelona)
- Mensajes
- 1,926
No viene mucho al tema, pero no se puede definir silencioso una cosa (en mi opinion), ya que cada uno decide por el mismo lo que el considera ruido XD, por ejemplo para mi los ultrakaze al minimo es soportable peor en mi opinion no lo considero silencioso xD
saludos!
-
18/11/2009, 22:47
Iniciado por ying
No viene mucho al tema, pero no se puede definir silencioso una cosa (en mi opinion), ya que cada uno decide por el mismo lo que el considera ruido XD, por ejemplo para mi los ultrakaze al minimo es soportable peor en mi opinion no lo considero silencioso xD
saludos!
Saludos
-
18/11/2009, 22:57Raikkok
- Fecha de ingreso
- 24 feb, 08
- Mensajes
- 100
Siento reinsistir, entonces confirmado que no le pasa nada a la fuente por puentearla verdad?
Es que he leido por ahí, que el codigo de colores, no es universal para todas las fuentes.. y no vaya a ser que meta el clip en el orificio que no es..
por cierto, mantengo el clip puesto, cuando tenga conectada la bomba y y la fuente a la corriente verdad?
y otra pregunta, la bomba, el selector tiene hasta el número 5, lo pongo en el 5 o en el 4?
saludos
-
19/11/2009, 09:49Raikkok
- Fecha de ingreso
- 24 feb, 08
- Mensajes
- 100
Iniciado por Rafa91
Lo de poner los dos bloques en paralelo no es buena idea, la mayor parte del agua se ira al menos restrictivo, ponlo todo en serie.
Si quieres puentear la fuende manera mas "fina" usa esto:
http://www.coolmod.com/product/1797/0/0 ... on-ATX.htm
Saludos
y que del radiador vaya al bloque del cpu y del blouqe cpu al de la vga no?
y luego, que de la bomba vaya directamente al del blouqe de vga no?
Yo lo que utilizo es liquido Fesser, no agua..
De todas formas... voy a probar el circuito así.. porque ahora vaciar el liquido, desmontar y demás.. me hace perder más tiempo.. voy a puentear la fuente, pruebo si hay perdidas y después ya saco el liquido y hago eso
Confirmame si la eliminacion de lo de los bloques en paralelo se hace de esa forma
y otra duda que tengo.. es que a la hora de vaciar el liquido.. me habían recomendado que pusiera llaves de paso a la entrada y salida de cada componente (bloque vga, bloque cpu, radiador, deposito y bomba) es eso correcto?
Gracias rafa y ying
-
19/11/2009, 10:44
Tu lo has di cho, asi es como se hace. El orden del circuito seria:
deposito // bomba // radiador o bloque // radiador o bloque // radiador o bloque y vuelta al deposito.
Al decir agua me referia al liquido en general quizas me exprese mal.
Yo lo de las llaves de paso las veo mas un engorro que otra cosa, con que pongas una en el punto más bajo del circuito sera suficiente para vaciarlo por completo.
Saludos
-
19/11/2009, 10:44Raikkok
- Fecha de ingreso
- 24 feb, 08
- Mensajes
- 100
He puesto en marcha la bomba.. al ppio bien pero al cabo de dos minutos ha empezado a ahcer un ruido como si estuviera rascando las aspas de algo, chocando con algo.. que puede suceder?
el deposito se ha quedado vacío.. tengo que llenarlo más o como?
un saludo
-
19/11/2009, 10:46
lo que ha pasado que ha dejado de llegarle liquido. debes poner en marcha el circuito, y al principio empezara a bajar el nivel del liquido en el deposito y tu debes ir rellenando hasta que este nivel se estabilice.
-
19/11/2009, 10:48Raikkok
- Fecha de ingreso
- 24 feb, 08
- Mensajes
- 100
Iniciado por Rafa91
lo que ha pasado que ha dejado de llegarle liquido. debes poner en marcha el circuito, y al principio empezara a bajar el nivel del liquido en el deposito y tu debes ir rellenando hasta que este nivel se estabilice.
a ver si mañana desmonto y lo pongo todo en serie.
menos mal macho que andabas por aquí
saludos y gracias
-
19/11/2009, 10:50
ve llenandolo poco a poco hasta que veas que con el circuito en marcha no baja el nivel del deposito y este esta 3/4 de su capacidad más o menos
-
19/11/2009, 11:16Raikkok
- Fecha de ingreso
- 24 feb, 08
- Mensajes
- 100
Hola Rafa.
Joder, se ha cargado casi un litro del liquido fesser xDD
Te comento:
Le he puesto a la bomba en el regulador el 4. ¿no pasa nada no?
Es supersilencioso la verdad. Me ha sorprendido gratamente.
por cierto, con respecto al vaciado, como se haría?
y otra duda... el aire que expulsa la fuente de alimentacion que le dé al radiador pasa algo? o pongo la fuente en el hueco de arriba de la caja?
Un saludo y muchas gracias
-
19/11/2009, 18:25ying
- Fecha de ingreso
- 14 jun, 09
- Ubicación
- España, Sabadell (Barcelona)
- Mensajes
- 1,926
teoricamente si el radiador recibe aire de la fuente, lo normal es que se calentara un par de grados, pero no creo que la difernecia sea mucha entre que el radiador no le toque el aire y entre que si le toque.
saludos!
-
19/11/2009, 23:42Raikkok
- Fecha de ingreso
- 24 feb, 08
- Mensajes
- 100
Ok.
Os comento.
Después de 12 horas, yo no le veo ninguna fuga.
Pero me surgen dudas:
1ª en el deposito observo como una especie de "vaho" por la parte de arriba del deposito, es como si se evaporara un poco el liquido, ¿Eso es normal?
2ª ¿Cómo vacío mañana el circuito? ¿Algún truco ó consejo?
Gracias a todos
p.d. el esquema me lo ha hecho un amigo, así debería de quedar verdad?
http://img97.imageshack.us/i/esquemarljavier.jpg/
-
20/11/2009, 15:07ying
- Fecha de ingreso
- 14 jun, 09
- Ubicación
- España, Sabadell (Barcelona)
- Mensajes
- 1,926
Iniciado por Raikkok
Ok.
Os comento.
Después de 12 horas, yo no le veo ninguna fuga.
Pero me surgen dudas:
1ª en el deposito observo como una especie de "vaho" por la parte de arriba del deposito, es como si se evaporara un poco el liquido, ¿Eso es normal?
2ª ¿Cómo vacío mañana el circuito? ¿Algún truco ó consejo?
Gracias a todos
p.d. el esquema me lo ha hecho un amigo, así debería de quedar verdad?
http://img97.imageshack.us/i/esquemarljavier.jpg/
Para vaciar podrias usar un conector T, en la parte mas baja del circuito y entonces con una valvula o algo, yo tengo un metodo un tanto raro, si quieres despues te lo explico por el msn.
A y a lo de evaporarse i que se queden las gotas encima es algo que yo almenos considero normal, ya que al ser un circuito cerrado pasa eso.
saludos!
-
20/11/2009, 15:54Raikkok
- Fecha de ingreso
- 24 feb, 08
- Mensajes
- 100
problema
http://img213.imageshack.us/i/20112009169.jpg/
el racor de la gráfica y el de la bomba de la parte de arriba, están al mismo nivel..
http://img213.imageshack.us/i/solucion.png/
es la unica solucion que le veo, un cable o tubo que haga esa onda...
a ver que me decis..
tambien me ha dicho ying, racores codo pero para que funcionara.. habria que "sacar" de la bomba d5 el que trae de serie y ponerle otro.. y no sé si eso se puede hacer..
lo único viable que veo es el cable haciendo esa onda..
comentadme
saludos
-
20/11/2009, 21:30
Puedes ponerle un top a la bomba y asi usar los racores que quieras, ademas de aumentar ligeramente su rendimiento.
http://www.tienda-traxtore.com/tienda/i ... &codp=4848
-
20/11/2009, 21:35ying
- Fecha de ingreso
- 14 jun, 09
- Ubicación
- España, Sabadell (Barcelona)
- Mensajes
- 1,926
Rafa, en su caso el top no serviria pa nada (eso creo yo), almenos en las fotos que el me paso, me dijo que la distancia vertical entre el racor de la vga y la bomba era de 1,5 cm, asi que con el top podria servir pero habria que pensarlo bastante, a demas que dice que preferiria alguna solucion sin tener que pagar mucho dinero mas, ya que el top cuesta 27 euros. ¿alguna solucion barata?
saludos!
-
20/11/2009, 22:05Raikkok
- Fecha de ingreso
- 24 feb, 08
- Mensajes
- 100
tal y como dice ying lo del top ya me lo había comentado.. pero llevo ya gastada una pasta gansa en la Rl, y no estoy dispuesto a gastar nada más..
Con lo que tengo, metro de tuberia, codos y racores, deber de haber una solución no?
el problema de la curva que dibujé con el paint, cual es?
¿que alargo el circuito?
¿que puede haber pinzamientos? lo de los pinzamientos no.. porque tengo bridas y smartollis...
saludos
-
20/11/2009, 22:18Raikkok
- Fecha de ingreso
- 24 feb, 08
- Mensajes
- 100
otra cosa que me propuso es conectar la parte de arriba de la bomba, con el racor de "arriba" de la gráfica" y el racor de "abajo" de la grafica (que según la foto, es el que no tengo conectado tubo alguno) con el bloque de la cpu, alteraría el orden del circuito si hago eso?
solo veo dos solucions gratuitas ó esa ó mi macro curva...
saludos
-
20/11/2009, 22:20
¿Y por qué no haces el circuito al contrario?
Primero a la CPU y luego hacia abajo.
Un saludo.
-
20/11/2009, 22:28ying
- Fecha de ingreso
- 14 jun, 09
- Ubicación
- España, Sabadell (Barcelona)
- Mensajes
- 1,926
Iniciado por pritt
¿Y por qué no haces el circuito al contrario?
Primero a la CPU y luego hacia abajo.
Un saludo.
saludos!
-
20/11/2009, 22:44
No tiene por qué, intercala el radiador entre bloques y listo.
Un saludo.
-
21/11/2009, 15:01Raikkok
- Fecha de ingreso
- 24 feb, 08
- Mensajes
- 100
Después de las modificaciones pertinentes, así ha quedado:
http://img181.imageshack.us/i/21112009170.jpg/
un saludo
-
21/11/2009, 15:14
Iniciado por Raikkok
Después de las modificaciones pertinentes, así ha quedado:
http://img181.imageshack.us/i/21112009170.jpg/
un saludo
-
21/11/2009, 15:18Raikkok
- Fecha de ingreso
- 24 feb, 08
- Mensajes
- 100
ya... pues pa cerrar parte por parte los circuitos (y eso que iba a poner más)
solo tengo cuatro, e iba a poner 10...
ahora mismo están a la entrada y salida del radiador y a la entrada y salida del deposito..
la verdad.. que del primer circuito en paralelo,a este, sólo ha sido cambiar tres tuberias, y la fuente y bomba de sitio.. y se ve mucho más ordenado y corto el circuito.
Muchas gracias rafa, ying y pritt.
Un saludo
-
21/11/2009, 15:48
Las llaves de paso suelen ser restrictivas: Como te sobran, pues compruébalo tu mismo. Mira el paso que de deja una llave abierta.
Tampoco tienen mucho sentido.
Sobre todo ten cuidado porque, por lo que veo, son de plástico y las abrazaderas metálicas: Dominará el metal al plástico, por lo que, al apretar, se pueden deformar y producir fugas.
Un saludo.
-
21/11/2009, 16:39Raikkok
- Fecha de ingreso
- 24 feb, 08
- Mensajes
- 100
okis...
precisamente con una de las llaves tengo problemas..
voy a tener que poner el tubo sin llave de paso.. pero con las demás no pasa nada xD
Un saludo!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Traducción por vBulletin Castellano Copyright © 2025.
Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Traducción por vBulletin Castellano Copyright © 2025.
AutoLinker v1.3 by Poker Forum