13/07/2008, 20:59angelorus2000
- Fecha de ingreso
- 30 ago, 05
- Mensajes
- 13
posicion alta del compresor
hola,
estoy pensando ideas para un nuevo mod y a la hora de distribuir algunos componentes me ha surgido la siguiente duda:
¿se puede colocar el compresor unos 30 o 40 cm mas alto que el condensador sin que el sistema falle?
Tengo miedo de que el aceite del compresor acabe inundando la parte baja del condensador.
¿que opinais?
un saludo y gracias
-
14/07/2008, 15:33roka
- Fecha de ingreso
- 09 jun, 07
- Ubicación
- Piera, Bcn
- Mensajes
- 297
No estoy del todo seguro, pero no creo que pase nada. lo que si que podrias hacer es poner algun tipo de sifón o algunos loopings a la salida del compresor para que en caso de que salga un poco de aceite quede allí y no en el condensador.
Un saludo.
-
14/07/2008, 19:04luf1c3r
- Fecha de ingreso
- 02 feb, 05
- Ubicación
- V4l3nc14
- Mensajes
- 1,672
Eso que t temes puede pasar perfectamente, yo en tu lugar no lo aria, ahora por probar.
Salu2
luf1c3r
-
03/08/2008, 17:55doctor
- Fecha de ingreso
- 31 mar, 08
- Mensajes
- 143
hola ya se que no es mi tema pero si que me encuentro en una situacion parecida, en el mod que me estoy montando tengo que poner el condensador unos centimetros mas alto que el compresor, ¿existe algun problema en estas circunstancias? esta entre 3 y 5 cm mas alto
vamos que yo creo que no pasara nada pero despues de leer el mensaje, pues que vamos,mas vale prevenir que curar, gracias por adelantado
-
03/08/2008, 20:53luf1c3r
- Fecha de ingreso
- 02 feb, 05
- Ubicación
- V4l3nc14
- Mensajes
- 1,672
Doctor no pasa nada
, lo que tienes que hacer es un sifon para que te entiendas, justo antes de la entrada del compressor. (ojo no es solo en esta situacion, si no que en todas ellas siempre hay que hacerlo)
Salu2
luf1c3r
-
10/08/2008, 18:06doctor
- Fecha de ingreso
- 31 mar, 08
- Mensajes
- 143
gracias luf1c3r , yo habia pensado en hacer unas cuantas vueltas del compresor al condensador,pero se agradece, se queda uno mas tranquilo,a parte tambien habia pensado en poner otra del evaporador al compresor,solo una y algo mas grande, con un diametro de 15cm,he leido por ahi que sirve para que no le llegue gas en estado liquido al compresor,ya que podria estropearlo, ademas de que sirve para evitar ruido,corrigeme si me equivoco, gracias otra vez por adelantado
-
11/08/2008, 14:28luf1c3r
- Fecha de ingreso
- 02 feb, 05
- Ubicación
- V4l3nc14
- Mensajes
- 1,672
Asi es estas en lo cierto
Haciendolo asi notendras problemas.
Salu2