12/08/2004, 18:55Sinsuer
- Fecha de ingreso
- 24 jun, 04
- Mensajes
- 630
Como aumentar la potencia de una bomba ?
Como aumentar la potencia de una bomba ?
Por ejemplo una swiftech o una alphacool
Tengo una fuente de alimentacion de 500w de la misma marca que de las cajas raidmax
Gracias
-
12/08/2004, 19:03anibal667
- Fecha de ingreso
- 30 ago, 03
- Ubicación
- In another planet
- Mensajes
- 1,204
Pues no es muy recomendable ya que no todas las bombas pueden trabajar a 24v, la unica que certifica su funcionamiento es la D4 y usa una fuente externa para que funcione.
-
12/08/2004, 19:05Sinsuer
- Fecha de ingreso
- 24 jun, 04
- Mensajes
- 630
Pero no se puede poner por ejemplo a 13.8 , 18 V ?
-
12/08/2004, 19:14anibal667
- Fecha de ingreso
- 30 ago, 03
- Ubicación
- In another planet
- Mensajes
- 1,204
Hombre si le implantas un rehostato que aguate posiblemente si que te lo aguante pero yo paso de sobrealimentar la bomba.
-
12/08/2004, 19:17Sinsuer
- Fecha de ingreso
- 24 jun, 04
- Mensajes
- 630
Y para eso , que hay que hacer ?
Se podria hacer con una hydor ?
Y con una swifttech ?
-
12/08/2004, 19:20anibal667
- Fecha de ingreso
- 30 ago, 03
- Ubicación
- In another planet
- Mensajes
- 1,204
Pues teoricamente solo se pueden con las bombas que van a 12v pero yo solo e visto una certificada de que funciona a 24v que es la D4 no lo e probado ni e visto otra con sobrealimentacion asi que no puedo decirte mas.
-
12/08/2004, 19:28Sinsuer
- Fecha de ingreso
- 24 jun, 04
- Mensajes
- 630
Gracias
-
12/08/2004, 20:11INSANE
- Fecha de ingreso
- 10 jun, 04
- Mensajes
- 96
La D4 es la que hace danger den nop?
esa que es igualita que la MCP650 de swiftech que acaba de salir!
haber esta ultima la swiftech ´dá una presión de 3.1m x 1200l/h pero la d4? k presión dá? k caudal???
la verdad no entiendo demasiado las gráficas que tiennen en danger den!
-
12/08/2004, 20:54krixer
- Fecha de ingreso
- 09 oct, 03
- Ubicación
- Sant Cugat del Valles (BARCELONA)
- Mensajes
- 107
las bombas alphacool ya llevan un accesorioke se vende a parte ke puede subir el voltage de la bomba de 12 a 24 en intervalos de 3v, la d4 tb puede asta loss 24v , la mcp600 puede asta los 13.8 yo la subiria asta los 13.5 no mas para evitar riesgos, eso lo podeis hacer con una fuente externa graduando mediante potenciometros ese voltage
-
12/08/2004, 21:11Sinsuer
- Fecha de ingreso
- 24 jun, 04
- Mensajes
- 630
Donde vende ese accesorio para las alphacool ?
Existe algo para las hydor l30 ?
-
13/08/2004, 00:54-SoTh-
- Fecha de ingreso
- 05 abr, 04
- Ubicación
- [RuBi]Barcelona
- Mensajes
- 266
El accesorio para la alphacool es concretamente para la ap900, el accesorio este concretamente lo vi en www.modcomputer.com pero yo prefiero hacermelo manualmente y ponerle una F.A. a parte asi le kitas peso a la del pc....weno eso ya es kada uno.
-
13/08/2004, 10:45anibal667
- Fecha de ingreso
- 30 ago, 03
- Ubicación
- In another planet
- Mensajes
- 1,204
Yo no estoy ni a favor ni en contra de sobrevoltaje pero lo veo absurdo, yo ahora mismo voy a comprar una D4 que son 3.8m de presion y 1700L/H lo veo bastante para lo que quiero, entonces si la pones a 24v la fries en un par de dias y no es plan, yo si la compro siempre a 12v y si necesito mas le planto una segunda bomba.