22/05/2004, 22:57Pedro
- Fecha de ingreso
- 01 may, 04
- Ubicación
- Errenteria
- Mensajes
- 1,177
Eleccion de bomba
Para un sistema de rl que no es muy restrictivo y compuesto por tres bloques(cpu,chipset,vga y radiata de honda civic)cual de estas dos bombas pensais que es la mas indicada;la hydor l30 o la swiftech mcp600 rev.2.Gracias.
-
22/05/2004, 23:39anibal667
- Fecha de ingreso
- 30 ago, 03
- Ubicación
- In another planet
- Mensajes
- 1,204
Pues con una de las dos vas sobradisimo, si quieres y tienes pasta pues cojes y te compras la mcp600 que es hoy por hoy una de las mejores bombas del mercado, si no con la HydorL30 vas sobradisimo.
-
23/05/2004, 21:30gragon
- Fecha de ingreso
- 28 abr, 04
- Mensajes
- 7
la bomba
yo me acabo de comprar la mcp600 y es la leche ,la presion que tiene es barbara pero si no es restrictivo el circuito y no es de 12mm los racores pos la l30 te sobra ,si la rl es de 12mm yo si te aconsejaria la mcp600