04/04/2005, 15:57Yoda
- Fecha de ingreso
- 21 nov, 03
- Ubicación
- Granada
- Mensajes
- 123
Consejo acerca de la Vapochill LS
Llevo ya un tiempo dándole vueltas a la cabeza a ver si me merecería la pena un sistema de estos o un sistema de RL potente pero necesito que me echeis una mano con las ventajas e inconvenientes de este tipo de sistemas.
Consumen mucho?
Se puede manter encendidos indefinidamente o hay que apagarlos cada X tiempo?
No sé que más pero aportar todo lo uqe se os ocurra.
Gracias de antemano
-
16/04/2005, 21:57KennyBX
- Fecha de ingreso
- 10 dic, 03
- Ubicación
- Alicante
- Mensajes
- 165
los equipos frigorificos, si la potencia de sus componentes estan proporcionados y la carga de gas y aceite son correctas pueden funcionar indefinidamente al igual k un ventilador de cualquier disipador sin necesidad de desconectarlos.
-
21/04/2005, 12:03evassion
- Fecha de ingreso
- 01 nov, 04
- Mensajes
- 103
el sistema de refrigeraion por intercambio de fase puede disipar hasta 200w....
-
21/04/2005, 12:05XTREME
- Fecha de ingreso
- 06 feb, 05
- Mensajes
- 155
como ya han dicho puede consumir hasta 200 w,y puede estar siempre encendido pero mejor tener otro pc eslao,la vapochill esta para lo que esta por que si lo piensas utilizar 24/7 no es viable
-
22/04/2005, 14:48THE_PATRIOT
- Fecha de ingreso
- 19 ene, 04
- Ubicación
- Barcelona
- Mensajes
- 1,304
Iniciado por evassion
el sistema de refrigeraion por intercambio de fase puede disipar hasta 200w....
Saludos,
Mario
-
23/04/2005, 05:51XTREME
- Fecha de ingreso
- 06 feb, 05
- Mensajes
- 155
bueno por ahi anda de todas formas que micro disipa 250 w?muy pocos
la mach2 a esos niveles de disipacion se viene abajo
un saludo
-
23/04/2005, 15:43
si quereis saber el la potencia k tiene el equipo frigorifico solo teneis k abrir la tapa del vapochill o lo k tengais, buscar la marca del compresor y el modelo del mismo, lo buscais en la pagina de pecomark u otros proveedores, y os saldra la escala de potencia/temperatura que pueden rendir cada uno con diferentes gases.
seguramente los compresores seran de 404a de baja presion ( congelacion ) con una presion de evaporacion de entre 0.5 y 1 bar en la aspiracion del compresor lo cual es equivalente a unos -20 -30ºC.
-
23/04/2005, 18:00Jurador
- Fecha de ingreso
- 11 nov, 03
- Ubicación
- Huesca
- Mensajes
- 1,072
Iniciado por Anonymous
si quereis saber el la potencia k tiene el equipo frigorifico solo teneis k abrir la tapa del vapochill o lo k tengais, buscar la marca del compresor y el modelo del mismo, lo buscais en la pagina de pecomark u otros proveedores, y os saldra la escala de potencia/temperatura que pueden rendir cada uno con diferentes gases.
seguramente los compresores seran de 404a de baja presion ( congelacion ) con una presion de evaporacion de entre 0.5 y 1 bar en la aspiracion del compresor lo cual es equivalente a unos -20 -30ºC.
Saludos
-
24/04/2005, 20:08KennyBX
- Fecha de ingreso
- 10 dic, 03
- Ubicación
- Alicante
- Mensajes
- 165
cuando le aplicas carga termica al vapochill k temperaturas se consiguen?, si tiene una presion de aspiracion tan baja seguramente cuando le apliques calor la temperatura subira bastante.
-
30/04/2005, 20:22XTREME
- Fecha de ingreso
- 06 feb, 05
- Mensajes
- 155
no es por nada pero se supone que si abres la vapochill se pierde la garantia,y ellos tienen forma de saberlo
-
01/05/2005, 16:55Jurador
- Fecha de ingreso
- 11 nov, 03
- Ubicación
- Huesca
- Mensajes
- 1,072
Si tienen forma lleva una pegatina en cada tapa una la ponen antes de cerrarla por un lado y la otra por el agujero del evaporizador y en el frontal para finalizar ponen un tornillo el cual rellenan el agujero con cera o lo que sea ....
Aparte de eso los tornillos no son muy habituales
Yo se los he cambiado por unos allen le voy hacer ventanas en los laterales y lo voy a cromar 8)
Saludos
-
02/05/2005, 02:27XTREME
- Fecha de ingreso
- 06 feb, 05
- Mensajes
- 155
tornillos raros?yo todos los que he visto llevan unos allen
-
02/05/2005, 17:11Jurador
- Fecha de ingreso
- 11 nov, 03
- Ubicación
- Huesca
- Mensajes
- 1,072
No no son allen son mas como una estrella cuando tenga un rato subo fotos
Saludos
-
02/05/2005, 20:53Pedropicapiedra
- Fecha de ingreso
- 30 jun, 03
- Ubicación
- Zaragoza (mañoooooo)
- Mensajes
- 2,224
No son tornillos allen, sino tornillos thor. Hace falta una llave parecida a la allen, pero como si fuera una estrella.
Salu2
-
02/05/2005, 23:05XTREME
- Fecha de ingreso
- 06 feb, 05
- Mensajes
- 155
pues no se si seran allen o thor,pero son identicas a las allen y tienen 6 lados,al menos las que he visto
-
29/06/2005, 17:40Jurador
- Fecha de ingreso
- 11 nov, 03
- Ubicación
- Huesca
- Mensajes
- 1,072
Bueno ya hace unos dias que la he echo funcionar con respecto al ruido solo hace cuando se encienda y se apaga el compresor despues ya poco y los dos panaflos que lleva que personalmente no me molestan aun teniendola sin las tapas puestas el compresor esta todo el rato funcionando por lo menos el tiempo que lo e usado que tampoco a sido mucho ya que todabia no e aislado el socket en condiciones la temperatura baja asta los -50 cuando le meto caña al micro sube un poco a -45 pero se mantiene estable chupar lus pues supongo que como una nevera xDDDDD
Saludos