22/02/2005, 01:34DaNerToR
- Fecha de ingreso
- 12 mar, 04
- Ubicación
- Tenerife
- Mensajes
- 166
Problemas con la RL Poseidon WCL-02 120Cu de 3RSystem
Buenos Dias,
Hace unos tres meses compre el sistema de refrigeración liquida Poseidon WCL-02 120Cu( http://3rsystem.co.kr/english/products/ ... idx_num=31 ). En un principio el sistema refrigeraba bien, mantenía el equipo entre los 39 y 41 grados centígrados en reposo y cuando la CPU se ponia a trabajar al 90-100% subia entre los 45-48 grados. Tengo un AMD 2.6Ghz XP. Pero hace un mes empezo a calentarse demasiado (en reposo a unos 50 grados) y comprobe tocando las mangueras que la dirección del agua habia cambiado, es decir, en vez de salir el agua fria del radiador hacia la CPU, despues el Chipset y por ultimo la VGA antes de volver al radiador, empezo a mandar el agua primero a la VGA, despues al Chipset y por ultimo a la CPU. Por lo visto, segun entendí, la bomba de agua habia cambiado su dirección. Esto lo arreglé cambiando las mangueras de posicion en la bomba, es decir la de la antigua entrada la puse a la salida y al reves. Total, el equipo volvio a refriguerar decentemente, aunque note una pequeña subida en la temperatura. Asi estuvo otras tres semanas, pero ultimamente la subida ha sido brutal. Como temperatura media de reposo es de 55-58 grados y en cuanto la CPU se pone a trbajar un poco (entre el 50-60%) la temperatura sube tanto que la placa empieza a sonar por la alarma de peligro que esta establecida a 70grados. Ya comentar cuando juego es anecdótico ya que se dispara y el ordenador se apaga por llegar a 80grados. En ultima estancia, he pensado que la culpa era del ventilador y el radiador, a causa del polvo, pero no es asi, ya que el agua que sale del radiador esta muy fria, mientras que la que entra esta muy caliente, y el bloque de la CPU esta ardiendo, con lo cual el radiador enfria correctamente y solo me queda pensar que la bomba esta trabajando a muy bajo ritmo (es lo unico que no he comprobado y que no se como hacerlo). Comentado ya todo el problema, le agradeceria pudieran darme una causa de la subita subida de temperatura ya que no puedo hacer nada con el equipo que no sea hablar por el messenger y poco mas. muchas gracias por todo y espero cualquier respuesta cuanto antes. Gracias
-
22/02/2005, 16:11BeWild
- Fecha de ingreso
- 25 nov, 04
- Mensajes
- 6,967
Danertor, no es por joder, pero la firma cumple los requisitos de altura (80px), pero esos 80 px es texto e imagen incluido, pon tu frase dentro de la firma, como pone en las normas:
Se entiende el alto de la firma como la suma de las lineas de texto, espacios o imagenes que incluya.
-
22/02/2005, 16:13konzo
- Fecha de ingreso
- 13 dic, 04
- Ubicación
- Pontevedra
- Mensajes
- 1,951
Esta RL va muy justa, con tres bloques y solo un radiador de 12 para refrigerarlo, además de llevar una bomba que solo da 72 l/h. Eso explica que antes fuera justo, y ahora se quede corta por cualquier inconveniente.
El motivo más probable es el 'ensuciamiento' de los intercambiadores. Esto es perfectamente normal y ya se aplica un factor de ensuciamiento en los calculos, correspondiente a cómo va a funcionar el equipo la mayor parte de su vida util. Esto explica tambien que al principio rinda más de lo esperado. Dado que hay posibilidad de una limpieza interna (lo unico que se puede hacer es asegurarse de que el refrigerante está limpio), tendras que compensar esto de otra forma.
La otra posibilidad, ya que comentas que la bomba te hace cosas raras, es que esté bombeando menos de lo que debería (que no es mucho). Esto lo puedes calcular usando la bomba para pasar agua de un cubo a otro.
Sea cual sea el fallo, la solución que yo intentaría es la misma: cambiar la bomba, que es a mi entender el principal defecto de esta RL (tampoco le vendria mal un radiador extra, por ejemplo un pecomark que vale unos 10€, pero tambien habria que cambiar la bomba).
Te recomiendo la Hydor L20, ya que le puedes regular el caudal de 150 a 700 l/h y es barata. Lo malo es que funciona a 220 V (como la mayoria) por lo que la tienes que encender manualmente, o con un relay. En cuanto a racores no se si te sirven los que trae, algunas tiendas te dan varias opciones .
http://www.coolmod.com/tienda/product_i ... cts_id/515
http://www.netcom-sl.com/catalog/produc ... cts_id=848
http://www.ibertronica.es/cgi-local/tma ... IQUIP.CAT#[desc006]