Efectivamente, lo que está haciendo es "calentar" el procesador:

- Supongamos una peltier de 40 W instalada en un procesador que genere 60 W. Delta T = (1-(60/40))*69 = -34’5 º Con este dato tenemos que, la diferencia entre el lado caliente y el lado frío será de – (-34’5º) = 34’5º … enhorabuena … estás aportando calor a tu procesador: lo acabas de quemar.

- Supongamos una peltier de 60 W instalada en un procesador que genere 60 W. Delta T = (1-(60/60))*69 = 0 º Con este dato tenemos que, la diferencia entre el lado caliente y el lado frío será de 0º. … enhorabuena … una currada, unos gastos y te has quedado igual que estabas.

- Supongamos una peltier de 176 W instalada en un procesador que genere 60 W. Delta T = (1-(60/176))*69 = 45’48 º Con este dato tenemos que, la diferencia entre el lado caliente y el lado frío será de – (+45’48º) = -45’48º. Ahora sí hemos conseguido que el lado frío esté más fresco que el lado caliente.

- Supongamos una peltier de 226 W instalada en un procesador que genere 60 W. Delta T = (1-(60/226))*69 = 50’68 º Con este dato tenemos que, la diferencia entre el lado caliente y el lado frío será de – (50’68º) = -50’68º. Volvemos a conseguir que el lado frío esté más fresco que el lado caliente…. pero valoremos: Para conseguir 5º menos (un 10’95 % de mejora) hemos hecho un uso de 50 W más, lo que representa un 28’41 % de incremento de energía.

En resumen: A medida que usamos peltiers de mayor potencia, y teniendo en cuenta la carga de calor, el delta T se va aproximando al límite teórico; pero, a medida que nos acercamos al límite teórico, desafortunadamente, la peltier es menos eficiente.