Resultados 1 al 65 de 65

Tema: Blaster Cascade

  1. BlasterPT
    BlasterPT está desconectado
    Usuario registrado
    Fecha de ingreso
    02 mar, 06
    Ubicación
    Porto - Portugal
    Mensajes
    92

    Blaster Cascade

    Las piezas de la cascade han estado en el estante por alguno tiempo, demasiado trabajo y algunos problemas personnals la han retrasado: (

    Los componentes

    - 2 Compressores rotativos 9000BTUs
    - Henry S-5181 Sep de aceite
    - TEV no 1º estagio from Danfoss - orificio 00
    - Visor de liquido (para a TEV)
    - Condensador con ventilador de 10w
    - 1 metro de manga flexivel en cobre de 1/2''
    - Uno de los mios Rev.3 evaps
    - Presostato duplo KP15 Danfoss
    - Manometro de pression para los 2 estagios
    - HX home made
    - Vasos de expansion

    todo el esto va adentro de una "steel cage", 50x38cms con 55cms de altura, revestido con aluminio

    La caja soldada con algunos componentes




    Los compressores


    1º estagio casi listo


    lo visor de liquido, esta pleno de liquido pero no se ve




    temps 1º estagio


    un poco mas echo



  2. luf1c3r
    luf1c3r está desconectado
    Usuario registrado CV
    Fecha de ingreso
    02 feb, 05
    Ubicación
    V4l3nc14
    Mensajes
    1,672
    Q alegría me das, al ver en funcionamiento la cascada. Por fin puedes emprender el trabajo q no pudiste antes
    Seguro q te queda bien, tengo ganas de verla terminada

    Esa estructura se parece a la q hecho
    No se si te la enseñe. Esta también la e echo de ángulos.


    Un saludete luf1c3r

  3. Taro28
    Taro28 está desconectado
    Usuario registrado CV
    Fecha de ingreso
    01 abr, 05
    Ubicación
    Mallorca
    Mensajes
    1,363
    que bien. ya has comenzado! me alegro

    a ver como va avanzando el proyecto, que tiene muy buena pinta

    por cierto luficer, te ha quedado de lujo la estructura. a ver cuando lo montas

    saludos

  4. luf1c3r
    luf1c3r está desconectado
    Usuario registrado CV
    Fecha de ingreso
    02 feb, 05
    Ubicación
    V4l3nc14
    Mensajes
    1,672
    Hola Taro28!!
    Gracias taro; el cubo ya esta en marcha, lo q pasa es q a la hora de montar un cubo si no esta claro lo q se va a hacer no puedes echar mano si no te quedas sin los agujeros necesarios o viceversa. Ahora lo tengo todo claro y ya estoy haciendo los agujeros

    Lo q tengo muchas ganas de ver es la cascada de blaster, por como la tiene ya de avanzada creo q en relativamente poco time la tendrá montada

    Salu2 luf1c3r

  5. BlasterPT
    BlasterPT está desconectado
    Usuario registrado
    Fecha de ingreso
    02 mar, 06
    Ubicación
    Porto - Portugal
    Mensajes
    92
    si, la proxima semana no voy puder hacer nadie, pero , creo que despues mas una semana e ya estara haciendo -100ºC

    despues tiengo que aguardar por lo GFroster Cascade e terminar la caja

  6. DaCoSa
    DaCoSa está desconectado
    Usuario registrado
    Fecha de ingreso
    18 feb, 06
    Ubicación
    predexteam
    Mensajes
    86
    A ver si te va todo bien y o tienes problemas para el funcionamiento, estos "cacharros" son mu delicados y muy quisquillosos sobre todo por el tema de presiones, supongo que ya sabras de que te hablo.
    Te dejo unas fotillos de la cascade de nuestro TEAM





    Esta maravilla esta realizada por nuestro amigo-colaborador-colega PCICE
    Ya adjuntare mas fotos de la parte interna de la cascade
    saludos y suerte

  7. Invitado
    O.o que cascade mas pequeño!
    dentro de esa cajita caben todos los filtros, separadores de aceite, intercambiador de calor.. etc?? 8O

    saludos

  8. luf1c3r
    luf1c3r está desconectado
    Usuario registrado CV
    Fecha de ingreso
    02 feb, 05
    Ubicación
    V4l3nc14
    Mensajes
    1,672
    Si taro, todo cabe hay, y lo mejor de todo es q es silenciosa para ser una cascada
    Me dijo chikitano q esta la había echo pc ice con dos compresores danfos de 11cc,en concreto el fr11fx, no DaCoSa?
    La verdad es q es una maravilla verla tan bien terminada
    Os felicito a todo el Team, por la adquisición ahora a disfrutar del trasto, a ver como se portan los conroe hay dentro

    Salu2 luf1c3r

  9. Invitado
    juer, pues deben haberlo diseñado muy bien :o

    por curiosidad... cuanto os ha costado el juguetito?

    saludos

  10. DaCoSa
    DaCoSa está desconectado
    Usuario registrado
    Fecha de ingreso
    18 feb, 06
    Ubicación
    predexteam
    Mensajes
    86
    luf1c3r veo que chiki te puso al dia jejeje, creo que si que era un danfos jejeje

    Taro28 el precio pues...los hay que las hacen similares y piden fortunas (se de gente que pedia hasta 3000€ cosa que es muy exagerado) a nosotros nos salio por bastenate menos jeje
    aqui mas fotos de cuando se inicio el montaje









    Solo decir que el acabado es cojonudo y el chasis es de los mejor que he visto

    BlasterPT animo y sigue con tu trabajo que seguro que triunfas, espero poder fotos pronto de como vas avanzando y poder verla en accion

    saludos

  11. luf1c3r
    luf1c3r está desconectado
    Usuario registrado CV
    Fecha de ingreso
    02 feb, 05
    Ubicación
    V4l3nc14
    Mensajes
    1,672
    Hey!! Si de vez en cuando hablo un poco con chiki, yo estoy montando el compresor hermano de esos, el fr11g q tampoco es ruidoso.
    A ver si veo ese equipo en acción, lastima q en los sitios q estáis yo no voy.
    Estere en la campus party, si os animáis a venir, aaquí nos conoceremos

    Salu2 luf1c3r

  12. Taro28
    Taro28 está desconectado
    Usuario registrado CV
    Fecha de ingreso
    01 abr, 05
    Ubicación
    Mallorca
    Mensajes
    1,363
    joer, nos censuran lo que hay dentro de la cajita negra esa :evil: seguro que es secreto indutrial XDDD
    en cierta manera es verdad el motivo por el que quede tan compacto y tenga buen rendimiento y baja sonoridad tiene que ser por la caja esa XDD

    saludos

    pd. podrias abrir un post nuevo y no ensuciar el de blaster... que aqui ya no se sabe de que cascade estamos hablando.. XD

  13. Dano
    Dano está desconectado
    Usuario registrado CV
    Fecha de ingreso
    23 feb, 06
    Ubicación
    Uruguay
    Mensajes
    230
    Una semana que no me paso por aqui y que avanzes que hay.
    Muy buen trabajo blaster y el TEAM :wink:


    Un saludo

  14. s1ck3r
    s1ck3r está desconectado
    Usuario registrado
    Fecha de ingreso
    11 jul, 05
    Mensajes
    88
    8O 8O 8O 8O 8O

    PLAS PLAS PLAS PLAS PLAS PLAS.....

    .ALUDOS:.

  15. BlasterPT
    BlasterPT está desconectado
    Usuario registrado
    Fecha de ingreso
    02 mar, 06
    Ubicación
    Porto - Portugal
    Mensajes
    92
    updates:

    evaporador utilizado


    soldando evap


    2º estagio listo para lo evap



  16. Taro28
    Taro28 está desconectado
    Usuario registrado CV
    Fecha de ingreso
    01 abr, 05
    Ubicación
    Mallorca
    Mensajes
    1,363
    jurr

    te esta quedando fenomenal!! a ver cuando cargas el second stage y posteas las temperaturas :twisted:

    saludos

  17. Felipe
    Felipe está desconectado
    Usuario registrado CV
    Fecha de ingreso
    30 jun, 05
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    548
    te esta kednado wapisima aber cuando terminas el 2 stag y muestras resultados con el termometro en el evaporador que seguro k lso -100º consiges

    SaLu2!!

  18. BlasterPT
    BlasterPT está desconectado
    Usuario registrado
    Fecha de ingreso
    02 mar, 06
    Ubicación
    Porto - Portugal
    Mensajes
    92






    casi aliste para probar jejejej

  19. BlasterPT
    BlasterPT está desconectado
    Usuario registrado
    Fecha de ingreso
    02 mar, 06
    Ubicación
    Porto - Portugal
    Mensajes
    92
    encendi la cascade con Co2 y un poco de r402a para probar de pression y haber se tenia fugas, jejeje, tiengo nuevo avatar por eso

    todavía ningún aislamiento y tiengo una fuga na 1ª etapa, 26ºC en lo taller jejejej


    me gusta lo humo en esta pic



  20. luf1c3r
    luf1c3r está desconectado
    Usuario registrado CV
    Fecha de ingreso
    02 feb, 05
    Ubicación
    V4l3nc14
    Mensajes
    1,672
    Wowow, eso es frió
    Con los aislamientos y solucionando la fuga ya tienes echa la cascade a ver si la próxima vez q entre te veo un nuevo avatar de -100 o mas Felicidades Blaster espero ver pronto la nueva temp.

    Salu2 luf1c3r

  21. Taro28
    Taro28 está desconectado
    Usuario registrado CV
    Fecha de ingreso
    01 abr, 05
    Ubicación
    Mallorca
    Mensajes
    1,363
    :o fantastico!

    a ver cuando lo aislas todo! seguro que bajaras unos grados :twisted:

  22. BlasterPT
    BlasterPT está desconectado
    Usuario registrado
    Fecha de ingreso
    02 mar, 06
    Ubicación
    Porto - Portugal
    Mensajes
    92
    Le recuerdo que voy a utilizar etileno y no Co2 a lo final.

    Co2 era solo haber si no tenia fugas.

    :lol:

  23. Taro28
    Taro28 está desconectado
    Usuario registrado CV
    Fecha de ingreso
    01 abr, 05
    Ubicación
    Mallorca
    Mensajes
    1,363
    8O :twisted: :twisted:

    que temperatura calculas que conseguiras con el etileno?

    saludos

  24. BlasterPT
    BlasterPT está desconectado
    Usuario registrado
    Fecha de ingreso
    02 mar, 06
    Ubicación
    Porto - Portugal
    Mensajes
    92
    Cita Iniciado por Taro28
    8O :twisted: :twisted:

    que temperatura calculas que conseguiras con el etileno?

    saludos
    mas o menos eso... :lol:



  25. Felipe
    Felipe está desconectado
    Usuario registrado CV
    Fecha de ingreso
    30 jun, 05
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    548
    blaster eres un maquina cacho de cascade y del resultado ya ni te cuento jeur

    SaLu2!!

  26. Taro28
    Taro28 está desconectado
    Usuario registrado CV
    Fecha de ingreso
    01 abr, 05
    Ubicación
    Mallorca
    Mensajes
    1,363
    Cita Iniciado por BlasterPT
    Cita Iniciado por Taro28
    8O :twisted: :twisted:

    que temperatura calculas que conseguiras con el etileno?

    saludos
    mas o menos eso... :lol:


    increible!! :twisted:

  27. Fr34k
    Fr34k está desconectado
    Usuario registrado CV
    Fecha de ingreso
    30 may, 06
    Mensajes
    1,156
    has provado de chupar algun tubo de esos a ver k pasa?¿
    :lol:

  28. luf1c3r
    luf1c3r está desconectado
    Usuario registrado CV
    Fecha de ingreso
    02 feb, 05
    Ubicación
    V4l3nc14
    Mensajes
    1,672
    A ver si vemos los -130ºC eso si q seria una alegria grande para una cascada de dos compresores asi te marcas esa meta

    Salu2 luf1c3r

  29. G0sU
    G0sU está desconectado
    Usuario registrado CV
    Fecha de ingreso
    01 mar, 03
    Ubicación
    Valencia por ahora...
    Mensajes
    2,167
    Son autenticas maravillas, esto me recuerda a los primeros dias del watercooling.

    Yo por mi parte me he perdido en estos puntos, no tengo ni idea de compresores y demas, me estare haciendo viejo xD

    Un saludete

  30. luf1c3r
    luf1c3r está desconectado
    Usuario registrado CV
    Fecha de ingreso
    02 feb, 05
    Ubicación
    V4l3nc14
    Mensajes
    1,672
    Cita Iniciado por G0sU
    Son autenticas maravillas, esto me recuerda a los primeros dias del watercooling.

    Yo por mi parte me he perdido en estos puntos, no tengo ni idea de compresores y demas, me estare haciendo viejo xD

    Un saludete
    Jajajaja, no exageres hombre, q no tienes tanta edad q eres de mi misma quinta, arriba, abajo xD
    Es simplemente q no miras estas cosas.Q te voy a contar. Te has relajado ya

    De todos modos, para la campus party, como te dije en un primer momento, cuando vaya probaras el equipo todo el time q quieras.

    Además parece ser q al final todo se a puesto de mi parte tal y como quería hacerlo; es q para la campus party como ya hablamos, podré llevar un conroe E6600, si dios quiere claro y no me deja en el ultimo momento sin ellos por falta de existencias xD.

    Un saludete luf1c3r

  31. Taro28
    Taro28 está desconectado
    Usuario registrado CV
    Fecha de ingreso
    01 abr, 05
    Ubicación
    Mallorca
    Mensajes
    1,363
    Cita Iniciado por luf1c3r
    podré llevar un conroe E6600, si dios quiere claro y no me deja en el ultimo momento sin ellos por falta de existencias xD.
    :o 8O y se saco el as de la manga XDDDDDDDD

    me acojonas tio :lol: :lol: a ver si lo consigues

  32. Predator_PXT
    Predator_PXT está desconectado
    Usuario registrado
    Fecha de ingreso
    25 may, 06
    Ubicación
    Santander
    Mensajes
    85
    Joer -124º excelente trabajo Blaster

    q gas usa la primera stage?? es q 124 bajo cero es la host... con perdon xD


    @dacosa estas hecho un crack xDD no me imaginaba la cascade por aqui xD

    @taro28 , valio 1200€ envio incluido , si supieras lo q me pedia chilly1 te caias de la silla :?


    @luf1c3r ya vas con un conroe? menuda makina , dales caña a los Salters con eso xDDDDD (a nosotros no eh xD)

    saludos

  33. BlasterPT
    BlasterPT está desconectado
    Usuario registrado
    Fecha de ingreso
    02 mar, 06
    Ubicación
    Porto - Portugal
    Mensajes
    92
    lo 1º estagio tiene r402a


    La vuestra ya está reparada? :?

  34. luf1c3r
    luf1c3r está desconectado
    Usuario registrado CV
    Fecha de ingreso
    02 feb, 05
    Ubicación
    V4l3nc14
    Mensajes
    1,672
    Cita Iniciado por Predator_PXT
    @luf1c3r ya vas con un conroe? menuda makina , dales caña a los Salters con eso xDDDDD (a nosotros no eh xD)
    Espero llevar uno Predator .
    No sabia q tenias algun problema con la cascada Supongo q lo abras arreglado ya

    Un saludete luf1c3r

  35. Predator_PXT
    Predator_PXT está desconectado
    Usuario registrado
    Fecha de ingreso
    25 may, 06
    Ubicación
    Santander
    Mensajes
    85
    Cita Iniciado por BlasterPT
    lo 1º estagio tiene r402a


    La vuestra ya está reparada? :?

    Esta en ello , la tiene un paisano tuyo q seguro conoces de sobra xD , RickY

    Cita Iniciado por luf1c3r
    Espero llevar uno Predator .
    No sabia q tenias algun problema con la cascada Supongo q lo abras arreglado ya icon_smile.gif

    Un saludete luf1c3r
    pues sip , se daño durante el envio , tenia una fuga justo donde empieza el flex sleeving , resulta q la presion d ela segunda stage era demasiado alta , hablamos por telefono con Pc Ice y nos dijo q seguramente era porque tenia demasiado gas en la segunda o demasiado poco en la primera , el pipe q conectaba el compresor de la primera stage estaba muy frio , por eso Pc ICe penso q teniamos poco gas en la primera


    pero cuando volvimos del concurso y metimos la cascacde en el coche (con su correspondiente cinturon de seguridad por supuesto xDD) notamos q se oia un gas , y efectivamente era el eitleno q se estaba dando a la fuga :? , vamos como para encender un pitillo xD , menos mal q prohibi a viddax fumar en el coche xD

    RickY ya me ha sellado la fuga y ahora estaba a ver cuanto gas tenia la primera stage , ademas de q tendra q regasear la segunda con R1150

    saludos

  36. luf1c3r
    luf1c3r está desconectado
    Usuario registrado CV
    Fecha de ingreso
    02 feb, 05
    Ubicación
    V4l3nc14
    Mensajes
    1,672
    Es grande RickY, espero q la tengas en casa pronto. A ver sialgun dia la veo en alguna party Y asi tambien nos conocemos

    Un saludete luf1c3r

  37. DaCoSa
    DaCoSa está desconectado
    Usuario registrado
    Fecha de ingreso
    18 feb, 06
    Ubicación
    predexteam
    Mensajes
    86
    Cita Iniciado por Predator_PXT
    Cita Iniciado por BlasterPT
    lo 1º estagio tiene r402a


    La vuestra ya está reparada? :?

    Esta en ello , la tiene un paisano tuyo q seguro conoces de sobra xD , RickY

    Cita Iniciado por luf1c3r
    Espero llevar uno Predator .
    No sabia q tenias algun problema con la cascada Supongo q lo abras arreglado ya icon_smile.gif

    Un saludete luf1c3r
    pues sip , se daño durante el envio , tenia una fuga justo donde empieza el flex sleeving , resulta q la presion d ela segunda stage era demasiado alta , hablamos por telefono con Pc Ice y nos dijo q seguramente era porque tenia demasiado gas en la segunda o demasiado poco en la primera , el pipe q conectaba el compresor de la primera stage estaba muy frio , por eso Pc ICe penso q teniamos poco gas en la primera


    pero cuando volvimos del concurso y metimos la cascacde en el coche (con su correspondiente cinturon de seguridad por supuesto xDD) notamos q se oia un gas , y efectivamente era el eitleno q se estaba dando a la fuga :? , vamos como para encender un pitillo xD , menos mal q prohibi a viddax fumar en el coche xD

    RickY ya me ha sellado la fuga y ahora estaba a ver cuanto gas tenia la primera stage , ademas de q tendra q regasear la segunda con R1150

    saludos
    Haber si pronto la tenemos dando guerra.... es una pena despues de tanta espera jejeje... lo bueno se hace esperar y ya es hora de que la suerte nos cambie para mejor

    saludos

  38. Invitado
    una pregunta, el compresor que es refrigerado por los otro dos, tiene que ser especial? Lo digo porque trabaja a temp. muy por debajo de lo que estaria acostumbrado, o es uno normal?

  39. Felipe
    Felipe está desconectado
    Usuario registrado CV
    Fecha de ingreso
    30 jun, 05
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    548
    esta cascade tiene 2 stag solo

    SaLu2!!

  40. BlasterPT
    BlasterPT está desconectado
    Usuario registrado
    Fecha de ingreso
    02 mar, 06
    Ubicación
    Porto - Portugal
    Mensajes
    92
    hay cambiado el separador de aceite por un danfoss, que esta trabajando mucho mejor que el primero

    alguna fotos de como hay quedado








    Fotos con un load tester de 185wats








    sin carga la temperatura estaba desciendo pero no tenia mas tiempo :p


  41. Fuente
    Fuente está desconectado
    Usuario registrado CV
    Fecha de ingreso
    28 ago, 06
    Mensajes
    171

    Al final q?

    Alfinal le diste con etileno no?
    D ruido y tal.. como va?

    Oie la V.de expansion no e acertado a ver si es compensada o no.. ¿?

    Un trabajo cojonudo



    Saludos


    PD: Yo trabajo mucho con danfoss y se nota vaya q si se nota! ejjeej ^_^

    Danfoss es CALIDAD!.

  42. BlasterPT
    BlasterPT está desconectado
    Usuario registrado
    Fecha de ingreso
    02 mar, 06
    Ubicación
    Porto - Portugal
    Mensajes
    92
    si, es etileno en el 2º estagio

    ruido, es que parece un avion hehehehe

    la v. de expansion es la de la compensada, no me recuerdo del modelo, pero creo que sabes qual es

  43. Fuente
    Fuente está desconectado
    Usuario registrado CV
    Fecha de ingreso
    28 ago, 06
    Mensajes
    171

    es verdad

    Jejeje Si es verdad q ya vi el tubito de compensacion ome desde aqui te podria decir danfoss jeje creo ^_^ por lo menos el cuperpo de la Valvula me suena muxo Flica si q no es jeje.


    Sabes q vas sobrado de frigorias no? XDDDD



    Te decia lo del ruido xq esos compresores o son jodidamente ruidosos o emiten un zumbido bueno bueno XD.


    Bueno tio el secreto de ahy es cuidar q tenga un buen retorno de aceite al compresor y cuidar q no le entre golpe de liquido a la primera estapa a y cuida esa V:de expansion q no es nada bueno q se congele por completo en el catalogo de peko tienes aislante especial para Vet´s


    Saludos

  44. KeVLaR
    KeVLaR está desconectado
    Usuario registrado CV
    Fecha de ingreso
    13 ago, 06
    Ubicación
    santander
    Mensajes
    291
    una pregunta fuente, los sistemas en cascada se utilizan tambien a nivel industrial o son generalmente de un unico compresor? a que temps. puede trabajar uno compresor?
    lo de que esta sobrado de frigorias te refieres a que podria llegar a menos temperatura y mantenerla con una carga decente?


    saludos :wink:

  45. Fuente
    Fuente está desconectado
    Usuario registrado CV
    Fecha de ingreso
    28 ago, 06
    Mensajes
    171

    etapas..

    Pues si a nivel industrial se usa sobre todo para ultracongelacion alimentos ultracongelados etc.. Como podras imaginar consigues un gran choque termico, etc.. Tambien en la industria farmaceutica para criogenizacion y congeladores especiales por debajo de los -80ºC y para mas usos industriales como liquacion de gases etc.. ^_^

    Bueno los sistemas mas simples de cascada son de 2 etapas pero pueden ser de multiple etapa 2 3 4 etapas etc.. lo normal 2 o 4 etapas dependiendo de la tº q se kiere llegar a alcanzar y los gases utilizados.

    Hay una pequeña equivocacion general entre poder frigorifico medido en [Frigorias o W frigorifico] y temperatura te pondre un ejemplo aunque fuera de tema y no comparable pero sirve para darle una perpestiva al tema y digo q no es lo mismo Volumen q masa es decir 1k de Acero no tiene el mismo volumen q un kilo de paja aunke pese lo mismo.. ya q el acero es mas masivo..

    En cuanto al frio el poder frigorifico de una instalacion para conservacion de carne 5º de T puede tener un poder frigorifico de unas 23000Fr/dia o 1435Fr/h una instalacion para congelacion de carne puede tener la misma cantidad de frigorias es decir dar unas 23000fr/dia y 1435fr/h pero a una tº de -20ºc lo q es relativo como te imaginaras q mientras la primera instlacion de tº positiva puede conservar y refirgerar una cantidad X de kg de carne mientras q la de negativa puede congelar una cantidad distinta pero puede q no menor.. [no te lo puedo decir ahora jeje] pero podria explicaros un supuesto de calculo frigorifico con detalles etc..cuando kerais y cuando tenga un poko de tiempo jeje..

    Con este pedazo de rollo kiere q entiendas xq le e dixo eso a Taro jeje supongamos q con la cascada consigue -100ºc sin carga pero con carga esa tº aumenta asta los -80ºc q kiere decir esto el sistema a perdido o mejor dicho absorvido 20ºc de t [sobre el core jeje] pero no con ello a perdido el poder frigorifico q tiene es mas digamos q su micro esta ya a -80ºc ok? el micro porjemplo con un dispador pasivo [refrigerado solo] se mantiene a 50º su sistema sin carga -100ºc eso nos da un diferencial q de -100ºc a 50ºc van 150ºc [no se si me seguis XD] bien imaginate q kitamos le dispador pasivo py pondriamos esa superficie a -100ºc se pondria el micro tras el choque termico a -50ºc pero como el sistema de taro produce a la hora mas frigorias q Calorias produce el micro este bajaria asta la Tº de trabajo del sistema[y ahy es donde interviene la capacidad frigorifica del sistema el TIEMPO q tarde en bajar de esos -50ºc] aunke no bajando exactamente a -100º eso ya depende de lo potente Frigorificamente hablando o mejor dicho aun dependiendo de la potencia frigorifica q tenga su sistema

    Sin rollo q me e tirao e? XD creo q me e liado un pokitin pero gueno jeje teoricamentese qno se podria kitar un disipador pasivo y poner de golpe una superficie a -100º xq estoy seguro q eso cascaria pero era para q me entendiers jeje ^_^

    Saludos

  46. KeVLaR
    KeVLaR está desconectado
    Usuario registrado CV
    Fecha de ingreso
    13 ago, 06
    Ubicación
    santander
    Mensajes
    291
    ¿estas diciendo que para un "poder" frigorific determinado, y una carga de calor constante, da igual que temp(negativa) maxima alcanta el sistema ya que cuando le pongas esa carga constante de calor, siempre llegara a la misma temp? :?

    es decir si tienes una vapo , que produce 1000fr y su temp maxima es -100 y otra que tambien da 1000fr y su temp -80, las dos (con una carga de por ejemplo 200W)llegaran a -50ºc :?

    PD:entoces un compresor normal a que temps. bajo cero puede trabajar?

    saludos y gracias :wink:

  47. Fuente
    Fuente está desconectado
    Usuario registrado CV
    Fecha de ingreso
    28 ago, 06
    Mensajes
    171

    ;P

    Casi casi.. lo pillas mira te pongo un ejemplo:

    Una nevera de casa comun.. [se q tiene un compresor] peor imaginate q tuviera dos circutitos frigorificos independientes.. uno para el frigorifico de tº positiva y otro para el congelador de tº negativa.. los dos armarios tanto el frigo como el congelador tienen capacidad para 100k de alimentos y los dos sistemas tienen exactamene las mismas frigorias imaginate nose ..1200fr el frigo se mantienen siempre a 5º y el congelador a unos -18º pero como te daras cuenta uno trabaja a menos T q otro con la misma potencia frigorifica.. xq? Bueno e aqui una de las claves del frio.. cojes una lata de cocacola y la metes en el frigorifico y otra lata de cocacola al congelador las dos estan a una t de 15º el frigorifico debera de absorver esos 10º q necesita para q la cocacola este refrigerada asta llegar a 5º entonces tenemos un diferencial o salto termico de 10º q debe e dar la coca.. en e congelador tenemos un salto termico mas brusco de 15 a -18º [donde esta mi calculadora? dx] 33º sino e equivoco de salto termico ahora bien.. entra en juego la tº de evaporacion de un gas refrigerante imaginemos q esa nevera tiene y usa 134[es un suponer muy supuesto XDDD] bueno.. el circuito figorifico del congelador evapora el gas a unos -25º y e frigo a unos -8º para tener tº dentro el congelador de mas o menos -18º yel firgo pa tener unos 5º la diferencia entre los dos es q el congelador al evaporar mas abajo aparentemente tiene mas poder frigorifico q el frigo.. pero no es asi el o la capcidad frigorifica la da [sobre todo en sistemas con capilar] la carga frigorica q tiene el sistema osea la cantidad de gas q tenga en capilar como sistema e evaporacion a menor carga de gas - tº de evaporacion y a mayor cantidad de gas mas alta la tº de evaporacion tiene con ello te digo q aunke el cngelador tengas menos tº tiene menos gas y el frigo aunke tenga una tº psitiva tiene y debe de llevar mas gas pero los dos tienen la misma capaciad frigorifica 1200fr creo q comente XD

    [creo q e vuelto a marear mucho el tema XD]

    Resumiendo para tener unas tº positivas en las amaras de positivo proporcinalmente s enecesita mas FRigoria/h q en una camara de negativa es decir son mas potentes las inatalciones de postiva q de negativa [claro q existen un sinfin de componentes especiales para las dos insalaciones porjemplo y muy importante los compresores q los hay de baja tº y de alta tº y sobre todo en unidades hermeticas] ejej XD

    Taro esta usando dos compresores rotativos supongo q sean de aire acondicionado o a saber pero esoy casi seguro qs son compresores de para alta tº y bien daran 2300fr/h o eso o q los e visto muy grandes en la foto XD calculo q 1cv por compresor alomejor son de muxo menos pero bueno 4600fr entre los dos su 1º etapa ya chupa de la segunda lo suyo y el etileno es un gas con una tº de condensacion baja XD como podras ver y es hiper bueno para evaporar a bajas tº no se cunanto etileno le a metido pero estoy seguro q con esas dos etapas podria usarse perfectamente para una camara peqeña de unos 2m cubicos para ponerla bien a -80º claro con un evaporador mas grande mas carga de gas etc.. XD
    Con esto estoy contestando tu pregunta la potencia de uns istema la dan sus componentes TODOS compresor condensador capilar o Valcula de expansion evaporador y gas a usar..

    te podria seguir enorllando la perdiz XD mas y mas y mas aun jeje pero q te kede claro..

    no por tener menos tº tienes mas Potencia frigorifica..
    Y tambien puedes comparar un congelador con otro.. uno tiene 75l de capaciadd e cogelacion para 24h y otro para 150l para 24h por lo tanto si le metes 75l a uno y 75l al otro tardara menos en congelar lel segundo q el primero la misma capaciad por lo tanto el segundo es mas potente frigorificamnete hablando q el otro siendo lso dos de negativa.
    etc etc.. ect..


    ^_^


    saludos



    pd: al final me e liado asta yo ajjaja

  48. BlasterPT
    BlasterPT está desconectado
    Usuario registrado
    Fecha de ingreso
    02 mar, 06
    Ubicación
    Porto - Portugal
    Mensajes
    92
    este proyecto esta terminado hehehe





  49. Dano
    Dano está desconectado
    Usuario registrado CV
    Fecha de ingreso
    23 feb, 06
    Ubicación
    Uruguay
    Mensajes
    230
    Cuando puedas postea el autocascade 8) que esta en xtremesystems porque no entiendo muy bien el ingles

    Saludos

  50. Fuente
    Fuente está desconectado
    Usuario registrado CV
    Fecha de ingreso
    28 ago, 06
    Mensajes
    171

    :)

    Buen frio si seño..

    Power Etileno

  51. BlasterPT
    BlasterPT está desconectado
    Usuario registrado
    Fecha de ingreso
    02 mar, 06
    Ubicación
    Porto - Portugal
    Mensajes
    92



  52. Taro28
    Taro28 está desconectado
    Usuario registrado CV
    Fecha de ingreso
    01 abr, 05
    Ubicación
    Mallorca
    Mensajes
    1,363
    muy bonito

    y esos condensadores, para el compresor?? 8O :lol:

  53. BlasterPT
    BlasterPT está desconectado
    Usuario registrado
    Fecha de ingreso
    02 mar, 06
    Ubicación
    Porto - Portugal
    Mensajes
    92
    Cita Iniciado por Taro28
    y esos condensadores, para el compresor?? 8O :lol:
    si, son los condensadores de los compressores con relays

  54. BlasterPT
    BlasterPT está desconectado
    Usuario registrado
    Fecha de ingreso
    02 mar, 06
    Ubicación
    Porto - Portugal
    Mensajes
    92

  55. BlasterPT
    BlasterPT está desconectado
    Usuario registrado
    Fecha de ingreso
    02 mar, 06
    Ubicación
    Porto - Portugal
    Mensajes
    92


    Bios temp con un x6800 1,9v vcore :twisted: hahaha

    Me gostaria de traerla a una lanparty, hay alguna party en galicia con overclocking ? :p

  56. KeVLaR
    KeVLaR está desconectado
    Usuario registrado CV
    Fecha de ingreso
    13 ago, 06
    Ubicación
    santander
    Mensajes
    291
    muy guapo , como runfa xd y el humillo ese!!!! mola :wink:

    saludos

  57. Invitado

    Filtro de aceite

    Hola gente, vengo viendo los post hace un rato, es realmente increible !!! los felicito, queria hacerles una pregunta, como hacen para que el compresor no se quede sin aceite? estoy haciendo un compresor de aire con uno de esos compresores de nevera, quizas este post esta medio offtopic, pero pregunto nomas.
    muchas gracias, Cristian.

  58. Alflo
    Alflo está desconectado
    Usuario registrado
    Fecha de ingreso
    30 jul, 07
    Mensajes
    2
    Hola a todos.

    Me anime a postear despues de ver este fantastico trabajo de blaster, deciros que soy frigorista aficionado, y realmente me impresiono el trabajo, muy bien realizado.

    Tambien permitirme aconsejar a todos los que no habeis tocado ningun sistema de aire acondicionado o neveras, se decante en un primer lugar por sistemas mas simples que una cascade, con sistemas simples se pueden obtener valores de -50ºc e incluso mas, cifra nada despreciable.

    Me gustaria blaster me contestara a algunas preguntas, si es posible.

    ¿Que tipo de evaporador/condensador usas de la 1º a 2º fase?

    ¿Que presiones alcanzas en cada fase?

    ¿Alguna advertencia de seguridad (aprte las obvias) al trabajar con este gas no seguro?.

    Las valvulas de expansion suelen estar calibradas para el tipo de gas que se usa, aunque dudo que existan para este gas en concreto, usas una para cada fase?, que tipo son?.

    Bueno igual son muchas preguntas ya, jeje.

    Un saludo.

  59. Felipe
    Felipe está desconectado
    Usuario registrado CV
    Fecha de ingreso
    30 jun, 05
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    548
    wenas! como blaster quizas este un pooc liado ultimamente te voy a responer algunas cosas que s eporque me las a comentado
    1.-Usa un HX fabricado por el ( un tubo que dentro tiene otro tubo)
    2.-no lo se xDpero las presiones para la carga varia segun la temperatura ambiente etc etc
    3.-El r1150 es un gas inflamable pero eso deveria de contarte el xDD
    4.-solo usa valvula en la 1 stag R402 xD
    Espero no averme confundido mucho jeje

    SaLu2!!

  60. BlasterPT
    BlasterPT está desconectado
    Usuario registrado
    Fecha de ingreso
    02 mar, 06
    Ubicación
    Porto - Portugal
    Mensajes
    92
    Cita Iniciado por Alflo
    Me gustaria blaster me contestara a algunas preguntas, si es posible.

    ¿Que tipo de evaporador/condensador usas de la 1º a 2º fase?

    ¿Que presiones alcanzas en cada fase?

    ¿Alguna advertencia de seguridad (aprte las obvias) al trabajar con este gas no seguro?.

    Las valvulas de expansion suelen estar calibradas para el tipo de gas que se usa, aunque dudo que existan para este gas en concreto, usas una para cada fase?, que tipo son?.
    Gracias!!

    1. El evaporador del 1 etapa es del tipo tubo dentro de tubo, algo como los de gran chillers, multitubo lo entiendes?

    2. Las pressiones de la 2ª etapa esta relacionada con la temperatura del la 1ª etapa. La temperatura ambiente tambien tien un efecto sobre estas pressiones. El normal es unos 15 bar en vacio y 19 bar con 250 watts mas o menos, pressiones de la alta claro. La baja esta en 0 o en vacio.

    3. El etileno es un gas muy inflamable y de muy grande pression, en comparacion con los gases "normales". El principal peligro es que con el sistema desligado tienes que tener espacio suficiente para que no quede ningun etileno liquido, os sea, puede ser necesario envases de expansion.

    4. Es capilar en 2ª etapa, y una TES2 en el primero. Para estos sistemas es necessario calibrar el tornillo de superheat de las valvulas de expansion pues el evaporador es mucho mas pequeno que lo normal en refrigeracion.

    Algunas fotos de una party:




  61. Alflo
    Alflo está desconectado
    Usuario registrado
    Fecha de ingreso
    30 jul, 07
    Mensajes
    2
    Gracias por vuestras rapidas respuestas.

    El condensador es como el que se ve en la foto?.

    Bueno yo estoy pensando en hacer una cascade pero prefiero no tocar etileno, la segunda fase la pienso hacer con suva 95 que llega a -85ºC, es mas seguro ya que es un gas no explosivo.

    Por cierto comentas que la segunda stage esta en vacio o en 0, no te arrastra aceite n esas condiciones?, es por eso que usas ese tipo de compresores?, mas propios de aire acondicionado, empujan mucho volumen y son estupendas bombas de vacio.

    Un saludo.


  62. Felipe
    Felipe está desconectado
    Usuario registrado CV
    Fecha de ingreso
    30 jun, 05
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    548
    yo iba a montar una cascade pero por falata de tiempo lo de dejado de momento teniendo todo :s si no quieres usar etileno te recomiendo co2 conseguiras unos -90º mas o menos por el retorno de liquido mucha gente usa una especie de depositos ahora no me acuerdo del nombre xD

    SaLu2!!

  63. Felipe
    Felipe está desconectado
    Usuario registrado CV
    Fecha de ingreso
    30 jun, 05
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    548
    por cierto la foto que as pueto que es la 2 stag o la 1 stag? porque si es la 2 stag me temo que deverias a ver puesto un sep oil!

    SaLu2!!

  64. Invitado
    La foto es de el 1 stage, los depositos de los que hablas son antiretornos para que no le llegue liquido al compresor y se rompa, esto es una medida de seguridad para el compresor, sobre todo si no estas seguro de que has calibrado bien la valvula de expansion o has medido a ojo el tubo capilar.

    Yo tenia entendido que las presiones de trabajo del Co2 eran del orden de 40 bares de baja y 100 de alta, si estoy en lo cierto, montar co2 sin un compresor especifico (no quiero ni saber cuanto puede costar eso...) es muerte subita en breve, no digo que no funcione, digo que duraria poco.

    Si no fuese asi cambiaria de idea y pondria co2 en el 2º stage, seguro sera mucho mas barato que el suva.

    Alguien me puede confirmar esto?

    Un saludo.

  65. Felipe
    Felipe está desconectado
    Usuario registrado CV
    Fecha de ingreso
    30 jun, 05
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    548
    pues blaster cuando monto la cascade la gaseo con co2 y luego ya despues con etileno el te podra decir la presiones de trabajao aproximadas por cierto alflo de donde eres

    SaLu2!!