Tema: hielo sobre la superficcie del compresor
-
10/12/2005, 09:32
hielo sobre la superficcie del compresor
Estimado Grupo.
Mantengo un sistema de enfriamiento que consta de dos compresores en cascada y que deben llegar a -50 grados C.,el complejo deja de funcionar y lo unico que logro observar es que uno de los compresores(en ingles se denomina low stage) tiene una capa de hielo a un costado(sobre un solo lado del mismo).
Este es una camara de refrigeracion-calefaccion en dos pisos que somete componentes electronicos a estas temperaturas,120 grados C. y luego a -50 grados C.,la maquina se denomina Thermotron,no se que tipo de gases utiliza,todo el sistema es muy problematico,no puedo describirte mucho mas porque no lo entiendo.
Lo que si se es que cuando trabajaba bien no habia hielo,pero la pregunta es porque se forma hielo en el compresor?
Cualquier sugerencia sera bienvenida,desde ya muy agradecido.
Eduardo
-
10/12/2005, 17:50Fuck_Me
- Fecha de ingreso
- 26 ene, 05
- Ubicación
- ?3.22,25N-?.50,45O
- Mensajes
- 9,674
Es normal que se forme hielo en el compresor si este no esta bien aislado. Puede mitigarse colocando neopreno... Lo mejor seria que te pasases por el foro de refrigeracion extrema donde esto tendra una solucion rapida :wink:
S4LU2.
-
10/12/2005, 19:44
Mejor lo voy a poner en Ref Extrema q por ahí se pasa más gente q te pueda ayudar...
Un saludo
-
10/12/2005, 21:32wambas
- Fecha de ingreso
- 14 abr, 04
- Ubicación
- Barcelona
- Mensajes
- 415
Pues yo he visto sistemas en triple cascada con el 3r compresor practicamente cubierto por escarcha, pero en uno de dos no :-/
De todas formas, comprueba que el 2º compresor se enciende y a las malas añádele un ventilador.
Yo no lo cubriría con neopreno 8-)
-
12/12/2005, 11:24luf1c3r
- Fecha de ingreso
- 02 feb, 05
- Ubicación
- V4l3nc14
- Mensajes
- 1,672
Iniciado por wambasYo no lo cubriría con neopreno 8-)
Lo unico q me da a mi pensar es q en le compresor tengas interiormente una fuga y por eso se enfrie por fuera el mmotor.Es q en compresores de 3 en cascada es mas normal q pase dada la tremenda temperatura q se baja pero en este no es normal.
¿Has observado si se a perdido rendimiento?Por q de ser asi...
Salu2
-
12/12/2005, 11:58G0sU
- Fecha de ingreso
- 01 mar, 03
- Ubicación
- Valencia por ahora...
- Mensajes
- 2,167
Porque no tapariais con neopreno? aumento de temperatura?
Otra duda, como conectais el capilar del primero al condensador del segundo compresor, sin que este se congele?
Un saludo y gracias
-
12/12/2005, 13:34luf1c3r
- Fecha de ingreso
- 02 feb, 05
- Ubicación
- V4l3nc14
- Mensajes
- 1,672
Entre una de ellas es pòr eso G0su.
Para poner dos compresores en serie, no hay q poner el capilar del primero dentro del segundo, si no q hay q ponerlos en serie con el tubo normal.El funcionamiento de la cascada se basa en la compresion del gas contra, mas se comprime, mas baja la temperatura, eso si hay q tener cuidado por si el exceso de compresion hace q pete el sistema, q cada uno de estos gases tiene su maxima compresion
Salu2
-
12/12/2005, 20:46KennyBX
- Fecha de ingreso
- 10 dic, 03
- Ubicación
- Alicante
- Mensajes
- 165
Si se crea una capa de hielo alrededor del tubo de aspiracion es xke el compresor tiene demasiado retorno, lo cual kiere decir k el evaporador no intercambia bien el calor, pierde rendimiento y llega liquido al compresor, o que tiene demasiado gas, la presion de evaporacion es mas alta que la temperatura a la que se desea llegar, el gas no se evapora y llega liquido al compresor.
Seguramente llevara R-23, x lo cual estara evaporando a una presion de 1 bar, y la de condensacion es de 20 bar, lo cual se conseguiria con una temperatura de -10ºC. Tiene k estar x estas presiones.
x lo cual imagino k el circuito numero 1 tendra R-404. no?