05/10/2005, 20:07FernanDD
- Fecha de ingreso
- 11 ago, 05
- Ubicación
- Córdoba
- Mensajes
- 354
Orden de circulacion del agua
Primero dire las piezas q tengo:
Bomba D5
Radiador HTF2 Triple X
Bloque Postman
El orden que tenia pensado seria: Bomba > Depo > Radiata> Bloque
La bomba iria abajo, al lado del deposito, y el radiador arriba. Tb podria ponerlo:
Bomba, Radiata, Bloque, Deposito.
Bueno decidme si estas posibilidades son validas y si hay alguna mejor. Ustedes direis.
SALUDOS
-
05/10/2005, 21:00Baklum
- Fecha de ingreso
- 28 jun, 04
- Ubicación
- Durango
- Mensajes
- 1,251
la primera ni de coña... de la bomba nunca puede ir el agua al depo, es precisamente al reves, del deposito tiene que chupar agua la bomba.
Normalmente la duda suele ser entre bomba->radiata->bloque(s)->depo, o bomba->bloque(s)->radiata->depo, y lo mas aconsejable suele ser bomba-bloque, ya que con estas bombas no se corre mucho peligro de calentar el agua al pasar por ellas (principal motivo para usar este sistema y no el otro), ademas de que de la otra manera se pierde presion en la entrada al bloque, cosa que normalmente suele ayudar en la disipacion del calor del mismo.
:wink:
-
05/10/2005, 21:21alvaro25
- Fecha de ingreso
- 29 nov, 04
- Ubicación
- Córdoba
- Mensajes
- 987
Yo lo tengo asi:
Bomba -> bloque -> radiata -> depo -> bomba y me va de pm
-
07/10/2005, 01:40aitor-
- Fecha de ingreso
- 19 jul, 05
- Mensajes
- 81
Powered by vBulletin® Version 4.2.5